Jméno Petr:
Vlastním kompresor s frekvenčním měničem o výkonu 11kw, chtěl bych motor zaměnit za menší-4kw.
Bude možné stále používat stávající frekvenční měnič,nebo bude třeba jej vyměnit?
Jedná se o f.m Danfos VLT2880PT4
Martin Kurka:
Výměna je možná, ale musíte na měniči nastavit novou sadu parametrů pro nový motor, jinak něco zničíte.
Teoreticky umožňuje tento měnič nastavit parametr pro štítkový výkon připojeného motoru v rozsahu od 0,37kW do plného výkonu měniče.
Ale prakticky vzato, už jsem nenašel manuál přesně na tento výběhový typ měniče. Musíte si manuál v průvodní dokumentci kompresoru najít a nahlédnout do něj sám, nebo si o něj napsat výrobci. Bez manuálu nic nenastavíte.
Pokud jste parametry na měniči nikdy nenastavoval, je lepší si to nechat přenastavit od někoho, kdo s měniči Danfoss pracuje. (Nebo od někoho kdo to s měniči umí). Některé verze měničů nemají ani displej a musí se nastavovat softwarem výrobce z počítače přes (většinou unikátní) převodník.
Pokud využívá frekvenční měnič bezpečností funkci STO apod, bývá přenastavení parametrů chráněno heslem, které musíte znát. Jinak si měnič pro parametrizaci neodemknete. Ale u kompresoru použití funkce STO nepředpokládám a očekával bych měnič odemčený.
Jirka Údržbář:
Dejte sem email. Pošlu vám návod k VLT 2800.