Musí být KNX kabel kroucená dvojlinka?

(1/1)

Jan Valenta 2:

Pracuji na prvním KNX projektu. Koupil jsem certifikovaný KNX kabel na Voltus.de
KNX EIB sběrnicový kabel YCYM YCYM2x2x0,8Ri
https://www.voltus.de/knx-eib-busleitung-ycym-ycym2x2x0-8ri-250-ring-250-m-gruen.html
Jedná se o kabel ELMAT
https://www.elmat.de/fileadmin/user_upload/Products/eib-busleitung.pdf
jelikož jsem potřeboval možnost uložení se silovými vodiči a to kabely JYSTY dostupné v ČR nesplňují (až na jednu poměrně drahou vyjímku).
Po odizolování jsem ale zjistil, že se nejedná o 2xTP (TwistedPair) ale jde o kroucenou čtyřlinku. Tedy všechny vodiče kroucené dohromady. Navíc výrobce uvádí jako pracovní pár červený/bílý, což odporuje standardu KNX associace.

Jde o vhodný KNX kabel? Může být u tohoto kabelu použita standartní kombinace červená/černá?
Případně prosím o radu od jakého výrobce kabely odebíráte.

Jan Franěk:
Prakticky vše najdete zde

Nejčastěji kupuji TG061 od firmy Hager

Monika Wokounová:
Pokud je kabel stíněný, mělo by to být v pořádku, ale potvrdit vám to musí výrobce.
Jinak KNX kabel vám mohu doporučit https://www.yatun.cz/knx-kabel-civka-500-m nebo https://www.yatun.cz/knx-kabel-baleni-100-m

Jaromír Táborský:
U nás ve skladu na to mají bubny JYSTY 2x2x0,8

Jan Franěk:
Citace: Jaromír Táborský  23.02.2025, 14:07

U nás ve skladu na to mají bubny JYSTY 2x2x0,8


JYSTY může mít problém s izolační pevností. U KNX se předpokládá 4kV. Ve skladech pak narazíte na JYSTY testované 800V až 1500V