Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Tým Elektrika:
GENEL Ex lineární LED svítidlo do zóny 2 a 22
GENEL Ex lineární LED svítidlo určené pro zóny 2 a 22, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Splňuje normy 116/2016 Sb. a 2014/34/EU. Má krytí IP66, což zajišťuje ochranu proti prachu, vlhkosti a tryskající vodě. Konstrukce z polykarbonátu s nerezovými prvky zajišťuje vysokou mechanickou odolnost. Nabízí ...
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jakými chybami se dá pokazit instalace svítidla do EX prostředí?
Miroslav Revús:
Najčastejšou chybou je nedostatočné utesnenie káblových vývodiek. Tiež je chybou upevňovať svietidlo prevŕtaním dier do krytu.
Kalina Jiří:
Všeobecně u Ex elektrozařízen í se nejvíc chybuje u vývodek.
Firmy jsou schopny do NPT závitu našroubovat metrickou plastovou vývodku, do zařízení v provedení pevný závěr Ex-d klidně našroubují plastovou vývodku v zajištěném provedení Ex-e (vždyť má ta vývodka na sobě napsáno Ex, tak co mi na ní vadí?).
opatovice64:
U žárovkových svítidel Elektrosvit (ČSSR) v provedení pevný závěr byly osazeny úsporné světelné zdroje (zářivky).
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroslav Revús 11.02.2025, 13:01
Najčastejšou chybou je nedostatočné utesnenie káblových vývodiek.
A dokonce i příliš silné dotažení vývodek. Při dotažení "na krev" dochází k deformaci těsnění a snížení krytí.
Vývodka se má utahovat tak dlouho, až dosedne těsnění na kabel + něco málo. Obvykle stačí dotáhnout rukou.