Ktorá norma hovorí o druhoch zaťaženia transformátorov?

(1/2) > >>

Miroslav Revús:
Druhy zaťaženia točivých strojov S1....S10 sú v súbore noriem ČSN EN 60034.

Distribučné spoločnosti majú vo svojích požiadavkách uvádzané trvalé zaťaženie transformátoro v S1. Ktorá norma o tom pojednáva?
Listujem v súbore ČSN EN/ISO 60076 a neviem sa dopátrať žiadnej použiteľnej informácie.

Miroslav Revús:
Pre upresnenie:
snažím sa zistiť, prečo niektoré distribučné spoločnosti (napr. SSD) a niektorí výrobcovia uvádzajú medzi požiadavkami a na distribučných transformátoro ch druh zaťaženia "S" (najčastejšie S1),  keď som toto označenie našiel iba v normách pre točivé stroje.

Jan Franěk:
Nedohledal jsem prozatím konkrétní normu nebo předpis, ale asi to souvisí s tímto

Druhy zatížení:

S1 (trvalý chod): konstatní zatížení, díky kterému je dosaženo konstatní a stálé teploty
S2 (krátkodobý chod): konstantní zatížení po dobu kratší než je nezbytně nutná k dosažení konstantní ustálené teploty
S3 (přerušovaný chod) - střídání konstantního zatížení a času odpojení přičemž při zatížení nedojde k ustálení teploty .
S4 (přerušovaný chod s rozběhem)
S5 (přerušovaný chod s elektrickým brzděním)
S6 (přerušované zatížení): střídání konstantního zatížení a chodu naprázdno (bez zatížení)
S7 (přerušované pravidelné zatížení s elektrickým brzdění)
S8 (přerušované pravidelné zatížení se změnami otáček spojenými se změnami zatížení )
S9 (nepravidelné zatížení a změny otáček)
S10 (zatížení s nespojitými konstantními zatíženími)

Tyto druhy zátěže se objevují jak u motorů, čerpadel a dalších podobných zařízení, stejně tak v malé obměně i u transformátorů . Tedy alespoň z toho co se mi podařilo dohledat na webech.
Poslal bych dotaz na některého z výrobců transformátorů a pak se uvidí. Dej sem pak nějaké info. Jde o celkem zajímavé téma

Vlado Konrád:
Takýto typ zaťaženia u tráf nie je možný z princípu a použitia stroja. Sú určené na trvalú prevádzku s nominálnym výkonom 24/7 a musia vyžiariť bez poškodenia teplelné straty Po+Pk pri  ONAN KNAN ONAF KNAF chladení.

Miroslav Revús:
Tak som sa nakoniec dopátral k vysvetleniu označenia.
Označenie vychádza z neplatnej ČSN/STN 35 1100_ - Výkonové transformátory, ktorá bola v roku 2004 zrušená.
Nahradil ju súbor noriem EN IEC 60076-xy.

Prikladám výber z neplatnej normy.