Do jaké části obvodu zapojit odrušovací filtr?
(1/1)
Milan Hudec:
Je lépe filtr (3f+N, 63A) zapojit před nebo za svodič přepětí?
Tj. zdroj rušení (motor venkovní prostor, možný zásah blesku) -filtr-jistič(v podružném rozvaděči) -přepěťová ochrana (asi Dehn ventil taktéž v tomto) -50m CYKY 5x16-hlavní rozvaděč, který napájí mimo motoru i datová zařízení (na přívodu tohoto je Dehnventil již instalovan, přívody k dat.skříním pak ošetřeny na úroveň T3).
Bohužel jsem nenašel svodič s filtrem na tuto amperáž, a pohledem na zapojení integrovaných filtrů s přepěťovou ochranou nižších Ampér zjišťuji, že jsou zapojené mezi vstupní/výstupní součásti ochran, tak jsem na rozpacích kam s ním.
Jiří Schwarz:
Obecně bych se snažil dát filtr co nejblíže ke zdroji "rušení" aby přívodní vedení moc nevyzařovalo.
A když budu mít ve filtru kondenzátory na 630V (někdy se šetří a bývají i na menší), je otázkou jestli je ochrání přepěťová ochrana která udrží úroveň do 1,5kV nebo 2,5kV
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 19.01.2025, 21:26
Obecně bych se snažil dát filtr co nejblíže ke zdroji "rušení" aby přívodní vedení moc nevyzařovalo.
A když budu mít ve filtru kondenzátory na 630V (někdy se šetří a bývají i na menší), je otázkou jestli je ochrání přepěťová ochrana která udrží úroveň do 1,5kV nebo 2,5kV
Aha...., díky za nakopnutí, to je asi onen důvod zapojení filtru v ochranách "doprostřed".
Navigace
[0] Index zpráv