Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Fík007:
Topná spirála 3x3kW je zapojena do hvězdy, tedy 3x230V se společným nulovým vodičem, přívodní kabel CykyJ 5x2,5. Jednotlivé fázové vodiče prochází polovodičovými spínacími relé, které regulují výkon příslušné části topné spirály v rozsahu 0kW-3kW podle aktuálního přebytku výroby FVE na dané fázi.
Hrozí riziko přetížení nulového vodiče z důvodu buď nestejného zatížení jednotlivých fází, nebo "deformace" sinusové křivky dané způsobem regulace? Pokud takové riziko hrozí, postačí dodatečně natáhnout nový, samostatný nulový vodič odpovídajícího průřezu? Jaký by případně tento průřez měl být?
(Jaký je potřebný průřez N vodiče - zapojení do hvězdy a nestejné zatížení fází?)
Viktor Klemon:
Obvykle sa reguluje cez SSR relé so spínaním v nule, teda vynechaním celých periód.
Tu by nemalo dochádzať k fázovému posunu a teda nemalo by prísť k preťaženiu N.
Teda dimenzovanie N by malo byť obvyklé, t.j. ako fázový vodič.
Z ohľadom na straty a oteplenie svoriek pri telesách by som doporučil prierez 4 mm aj na fázové aj na N.
Jiří Kantner:
Citace: Viktor Klemon 10.01.2025, 08:20
Obvykle sa reguluje cez SSR relé so spínaním v nule, teda vynechaním celých periód.
Tu by nemalo dochádzať k fázovému posunu a teda nemalo by prísť k preťaženiu N.
Teda dimenzovanie N by malo byť obvyklé, t.j. ako fázový vodič.
Z ohľadom na straty a oteplenie svoriek pri telesách by som doporučil prierez 4 mm aj na fázové aj na N.
Nejvíc zatížený vodič N je v případě když běží jen spirála na jedné fázi nebo jen na dvou. U symetrické zátěže středem hvězdy do N nic neteče.
Deformace sinusu na vodič N vliv nemá. 5x2,5 by to měla zvládnout ale ze stejných důvodů jako píše klolega bych dal přednost 5x4 a bude po starostech
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Kantner 10.01.2025, 13:15
Deformace sinusu na vodič N vliv nemá.
Tak tím bych si tak jistý nebyl.
Citace: Fík007 09.01.2025, 18:26
Jednotlivé fázové vodiče prochází polovodičovými spínacími relé, které regulují výkon příslušné části topné spirály
Jiří Schwarz:
Pokud budeme nějak fázově řídit (např. pomocí SSR) výkon a dostaneme se do stavu, kdy se proudy v jednotlivých fázích nebudou časově překrývat, proud N vodičem může být součtem proudů jednotlivými fázemi.
Zkuste si namalovat průběh