Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?

(1/2) > >>

Jakub Bódiš:
1. Dům je připojen vzduchem, zhruba 30 metrů od svodu do HDS je sloup s uzemňovací tyčí, viz foto. Vzhledem k postupné rekonstrukci domu chci mít vše v pořádku - lze toto považovat za dostatečné uzemnění, nebo je potřeba přizemnit blíž k domu? Fotovoltaiku ani hromosvod nemám.

2. Rád bych doplnil přepěťovou ochranu. Současný stav je 3f+PEN od EM do domovního rozvaděče, kde mám bod rozdělení. Většina domu je TN-C, pouze 3 zrekonstruovan é místnosti jsou TN-S. Jak postupně rekonstruuji přepojuji v rozvaděči již přes chránič do TN-S. Lze v tomto případě použít třeba DEHNventil pro TN-C a zapojit ho před bod rozdělení? Nemám s tímto zkušenost. Nebo dát T1 ochranu před EM a T2 ochranu až bude celý dům v TN-S?

Jan Hájek:
V první řadě by měla být vypracována relevantní projektová dokumentace, z té by vyplynulo, zda je objekt před bleskem potřeba chránit za pomoci vnější ochrany před bleskem a tedy postupovat podle řady norem ČSN EN 62305, nebo je postup pouze podle  ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím, která se využije v okamžiku, kdy není ochrana před vyžadována (nicméně v ČR je třeba počítat s tím, že nevyužití řady ČSN EN 620305 je spíše teoretické).

Pokud by to bylo ve Vašem případě a postupovalo se dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, je po analýze rizik dle této normy pravděpodobná nutnost nasazení svodiče bleskových proudů z důvodu venkovního vedení. V tomto případě bude potřeba vybudovat u domu uzemnění, ale postačí dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (stejně bych raději zvážil domek obkopat a udělat uzemnění co půjde později využít i pro vnější ochranu před bleskem).

Vámi navržené řešení s DEHNventil TNC https://elektrika.cz/data/clanky/q-jake-vyhody-prinasi-4-generace-dehnventilu je více než dostatečné (je to SPD typ 1 pro LPL I se schopností svádět až 25 kA na jednom pólu. Jeho umístění před bod rozdělení je OK,  dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 3 lze uvažovat s ochrannou úrovní SPD až 10 metrů délky vedení od jejího umístění a vzhledem k tomu, že DEHNventil má ochrannou úroveň do 1,5 kV, není do této vzdálenosti nutné instalovat další stupeň svodiče přepětí.

Jan Franěk:
Citace: Jan Hájek  06.01.2025, 11:23

.........stejn ě bych raději zvážil domek obkopat a udělat uzemnění co půjde později využít i pro vnější ochranu před bleskem).


DOmnívám se že pokud vyberete skutečně znalého projektanta, dojde v každém případě ke stejnému výsledku.
1 - osobně bych se mnoho nespoléhal na buhví jak staré a nekontrolované zemnění distributora daleko od domu, ale udělal bych pro bezpečnost své rodiny maximum.
2 - v případě nasazení svodičů přepětí je právě co nejkratší vzdálenost k zemniči velmi důležitým faktorem


Osobní zkušenost z praxe je taková, že revize a měření distribuční sítě se provádí pouze během její stavby (rekonstrukce). poté se řeší už jen případné připomínky a problémy. Každoročně řeším problémy, kdy například velmi blikají lidem žárovky, odcházejí spotřebiče a podobně. Cca 2x-3x v roce je to problém už v distribuční síti (v drtivé většině přímo v objektu). Loni se to týkalo i mne samotného. Výrazný pokles svitu světel při zapnutí vodárny, časté spínání UPS u zálohované elektroniky (varovné pípání i během noci). Volal jsem, že impedance už na pojistkách u mého domu není dobrá (naštěstí jsem RT což pomohlo i během komunikace). Za dva dny přijela dvojice montérů a v ulici nakonec vyměnili 5 svorek na vrchní síti a strávili na tom více jak 4h, než se dobrali významného zlepšení. Protože svůj dům postupně rekonstruuji, mám už připraven kruhový zemnič připojený na nově zřízenou svorkovnici MET (Zatím provizorně) a pracuji na dalších vylepšeních, kde se promítá právě ta nedůvěra k distribuční síti.

Miroš Jan:
K tomu bodu 1, je to uzemnění distributora, tam se bez souhlasu distributora, nelze připojit.!!

Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan  07.01.2025, 17:27

K tomu bodu 1, je to uzemnění distributora, tam se bez souhlasu distributora, nelze připojit.!

Tam asi nelze, ale může ho využít/počítat s ním..
A ano, může se i přepočítat.... .

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana