Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?

(1/2) > >>

Jakub Pavlík:

Může vybavení jističe osvětlení nějak "načnout" hlavní jistič, který vypadne po cca. 20-30 minutách?
Konkrétně - spálila se nám žárovka ve světle při zapnutí, shodila kombijistič B10A/30mA. Po výměně, cca po 20-30 minutách spadl hlavní jistič na ulici B25A. Po celou dobu jel na stejné fázi co žárovka ještě bojler 2200W. Na ostatních fázích jen TČ (max 1000W) + světla a další drobné odběry.

Jakub Pavlík:
Pro zajímavost - dneska odešla nožová pojistka (32A) na té stejné fázi v hds. Zátěž před poruchou nebyla skoro žádná.

Může to mít nějakou souvislost?

Jozef BABJAK:
Máte problém. Patrne dosť veľký. Na diaľku to nikto nezdiagnostiku je. Zavolajte si elektrikára s patričným meracím zariadením. Včera bolo neskoro.

Jiří Schwarz:
Pokud projde jističem nějaká špička, např. při spálené žárovce a vzniku oblouku, je možné, že se magnetická spoušť jističe dostala do nějaké polohy, když už jí stačilo zapnutí nějakého jiného většího odběru aby se pohnula a vybavila jistič

Ale to přerušení pojistky naznačuje, že by tam mohl být větší problém, takže jak napsal kolega - zavolat odborníka s dobrým vybavením pro měření a testování

Jirka Š. Svejkovský:
S tou pojistkou.
Po zkratu, byť ošetřeným jističem, dojde k napálení pojistky. Její charakteristik a se tak může posunout trochu dolů. A vybavit i při menším nadproudu, než se od ní očekává.
S kontrolou ovšem souhlasím.

Navigace

[0] Index zpráv