Jak nejelegantněji řešit kontrolní alarm pro stanoviště obchuzek personálu?

<< < (2/3) > >>

Lukáš Rotrekl:
Nedokážu posoudit, ale nejsou čtečky a čipy zbytečné? Nastačily by tlačítka??

Jan Půhoný:
Tlacitka vystaci v pripade, ze nevyzadujete zajisteni proti zneuziti nebo rozliseni jednotlivych zamestnancu. To ale nemohu bez dodatecnych informaci na dalku posoudit.

Josef Brdlík:
Čtečky jsem zavrhl v prvopočátku, tlačítka by asi byla zneužívána, to se ale nechá vyřešit magnetickým spínačem osazeným skrytě. Je úplně jedno jestli to provede Franta nebo Karel ale musí to provést, dle nařízení každou hodinu.
Čas od času se stane že to prostě nikdo neudělá. Systém pouze upozorní obsluhu že je čas na obchůzku a vytrhne ho ze snění, nebo od jiné práce. Mě šlo o to co nejúsporněji a  při tom spolehlivě  to zhotovit. 
Následky včas neprovedené obchůzky zde nebudeme rozebírat.

 

Jaroslav Hasala:
Osobně bych asi zůstal u těch kamer. Kamera sice nemůže být umístěna v umývárnách ;) ale jistě může zabírat např. vstup do umývárny, takže by bylo vidět kdo a kdy tam jde.
Pokud bude ostraha poučena ve smyslu, že je jejich činnost takto monitorována, jistě nebude zapotřebí další opatření :)

Milan Karvánek:
Takže požadavky p.Brdlíka jsou již dostatečně definované. Magnetem spínaný kontakt (jako u EZS) je dobré a levné řešení. Teď už jen nějakou tu vyhodnocovací jednotku. Asi bu to šlo snadno s použitím jednoduché releové logiky s časovým relé. Elegantnější a značně komfortnější řešení by bylo s malým programovateln ým automatem (třeba easy 512),  to by umožnilo i nějaké ukládání hodnot do paměti atp.