Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
(1/1)
Peter VoltElektro:
Pozerám vyhlášku:
V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. februára 2004,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
príloha 14 - tabuľka, v ktorej sa nachádza požadovaný druh kábla v určitom druhu priestoru.
Jedná sa o malý bytový dom (6 bytov) so starou elektroinštalá ciou, ktorá sa ide rekonštruovať.
citujem dva riadky z prílohy 14, kde BH znamená bezhalogenový kábel:
...
c) osvetlenie chránených únikových ciest a zásahových ciest BH, PH
...
d) stavby na bývanie (okrem rodinných domov) – komunikačné priestory BH, ZO
...
Káble, ktoré napájajú byty idú z technickej ktorá je mimo chodby, cez chodbu až do bytov pod omietkou.
Moja otázka je, platia pre nás oba body ? Alebo len bod ktorý hovorí o osvetlení ?
Máme hotový projekt a projektant tvrdí, že platia oba body.
Peter Holúbek:
Možno ste si nevšimli, že v platnom znení vyhlášky bola príloha 14 vypustená. Touto vyhláškou sa riadia predovšetkým požiarnici. Skúste sa pozrieť na stránky Asociácie požiarnej ochrany, kde v časti „Dokumenty“ nájdete normu ATN 004 – Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia. Tu v prílohe „B“ nájdete požiadavky na vlastnosti káblových rozvodov.
Tabuľka ktorá vás zaujíma je v prílohe. Platí pre voľne vedené káblové rozvody, teda nie pre rozvody uložené pod omietkou. V prípade pochybností sa obráťte na projektanta požiarnej ochrany.
Peter VoltElektro:
Máte pravdu, všade som totiž nachádzal starú vyhlášku,
ale nová (od r.2019) má iné znenie toho paragrafu 91.
Oboje, aj ATN 004 a aj 94/2004 platná od 2019 má na svojich stránkach appo.sk:
https://appo.sk/engine/wp-content/uploads/2019/11/ZZ_2004_94_20190101.pdf
https://appo.sk/engine/wp-content/uploads/2024/04/ATN_004_2024_04_.pdf