Jak se provádí kontroly a ověřování SZ v nebezpečném prostoru?

(1/2) > >>

slower:
Kontroly a ověřování strojního zařízení v prostředí bez nebezpečí výbuchu snad chápu (NV 378/2001 a EN 60204-1).
Ale co když to bude strojní zařízení, které je určeno do nebezpečného prostředí (výbušné prostředí plyny, prachy, páry, mlhy) ?
Podle jaké legislativy, norem se dělá kontrola a ověření?  

Karel Bělohlávek:
Řekl bych, že podle té kterou uvádíte a navíc dle směrnice ATEX, tzn. Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. Tam je ale v určitých případech nutná certifikace zkušebním ústavem, např. FTZÚ.

slower:
Mám na mysli kontroly a ověřování z hlediska provozování. To znamená povinnosti na straně provozovatele nikoliv výrobce.

Karel Bělohlávek:
EN 60204-1 je určena primárně pro výrobce. Opakované zkoušky během provozu by se spíše měly dělat dle provozní dokumentací toho stroje, kde samozřejmě může být odkaz na některá ověřování té normy. Pro jednotlivá zařízení mohou navíc platit další části tohoto souboru.

Nevýbušná zařízení se navrhují dle souboru EN 60079 a na uživatelské návody se zde klade velký důraz. V nich by měl být způsob ověřování uveden s ohledem na nebezpečí výbuchu uveden. Část 17 souboru potom udává podrobný návod pro inspekci instalací.

Pro provoz zařízení ve výbuchu platí také Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  které mimo jiné ukládá povinnost vypracovat dokumentaci před výbuchem. O ověřování vlastních zařízení tam ale moc informací není. Nicméně na to NV o strojních zařízení je tam odkazováno.

Strojní zařízení v EX prostředí jsou velmi specifická co do funkce nebo rozsahu. Ptáte se jen obecně, nebo myslíte nějaký konkrétní druh zařízení?

slower:
obecně, abych věděl, jak taková revize má vypadat ale dělat revizi určitě nebudu

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana