Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
Jirka Údržbář:
Osobně bych se v tom nevrtal. Od toho je servis.
Servis:
telefon: +420 604 853 019
email: servis@insportline.cz
Jirka Údržbář:
Pro jistotu můžete zkusit vyměnit jistič za nový (se stejnými parametry).
Za léta provozu již nemusí být ve 100% stavu.
Jan Žilka:
Tak jsem si k tomu konkrétnímu typu G6 našel manuál a výrobce doporučuje jistit okruh jističem 16A s charakteristik ou C nebo D. Tak myslím, že problém je vyřešen.
Jen bych poprosil místní zkušené bardy o odpověď na otázku:
Musím řešit revizi, pokud pro jeden okruh v rozvaděči budu chtít zaměnit stávající jistič s charakteristik ou typ B za jiný stejný s charakteristik ou C?
Rozvody jsou v mědi 3x2,5,mm2, na jednom okruhu 2 zásuvky a nevypadá to, že by byly porušené jakékoliv jiné standardní parametry. Jen prostě nikdo nepočítal s tím, že do té místnosti někdo nběkdy připojí spotřebič, který potřebuje typ C.
https://www.insportline.cz/upload/file/Udrzba_BEZECKY_PAS_zasadyA5_2023.pdf
Jiří Schwarz:
Jistič s charakteristik ou C (nebo D) potřebuje větší "poruchový proud" aby fungovala správně ochrana automatickým odpojením.
Takže než dojde k výměně, bylo by správné ověřit parametry sítě na konci okruhu, jestli je možné tuto úpravu provést.
Miroš Jan:
Jistič s charakteristik ou "B" má povolenou maximální impedanci v té zásuvce do 1,92 ohmů. Jistič s charakteristik ou "C" má povolenou maximální impedanci do 0,96 ohmů.
Tak na to pozor. (norm)