Jaký je smysl feritového válečku na přívodní fázi?

(1/1)

Jiří Mudra:

Můj švagr narazil na použití feritového válečku na přívodní fázi tepelného čerpadla.

Pakliže je cílem omezit rušení z nebo do zařízení, pak bych osobně očekával provlečení obou pracovních vodičů, ne-li celého kabelu.

Takto na fázi bych očekával omezení spínací špičky elektroniky/ kompresoru. Plus asi zanedbatelné, ale trvalé ztráty na válečku?

Peter Munka:
Valcek nicomu nepomoze, ani neuskodi, ale tie zltozelene narvane spolu pod jednu skrutku, to je uz problem. Celkovo je to vizitka cloveka, ktory nechape zaklady, zrejme je v navode napisane : pouzite prilozeny odrusovaci nacvakavaci ferit a monter nepochopil, ze na oba pracovne vodice.

Jiří Mudra:
Cením si poukázání na nevhodně provedené připojení PE. Na toto téma jsem odkázal i švagra, který spolupracuje s montéry zařízení, takže budoucí práce by se mohla zlepšit.

Za sebe se přiznám, že jsem doufal v konkrétnější vyjádření i s vysvětlením, proč je ferit k ničemu, či jaký by mohl mit vliv.

Václav Třetí:
Nejen připojení PE, to je mizerné a nespolehlivé, ale obecně neurovnané vodiče u svorkovnice. Někdo hodně pospíchal, to je tak první co vidím, hned jak se podívám.

K tomu feritu: na jednom vodiči neplní svoji primární funkci - odrušovat - měl by být navlečen na oba dva pracovní vodiče. To že neuškodí je diskutabilní, při vyšších procházejících proudech by se mohl zahřívat - což závisí na jeho materiálu a jak bude reagovat na magnetický tok 50 Hz.