« Odpověď #18 kdy: 20.04.2007, 13:39 »

Měření proudu na to také neukázalo, takže důvod prostý - napěťová špička se podobá prvnímu oscilogramu, takže vypadlo spojení uzlu s N-vodičem - opakované měření to prokázalo. Správná je druhá polovina záznamu s měkkým náběhem na 0,4 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #19 kdy: 20.04.2007, 23:54 »

hmmm... spicky mi propominaji komutaci usmernovaciho mustku, takze to ty tlumivky nevykryji. Pokud je dle hypotezy jedna vetev mustku v p...,  tak na 2 faze to musi jet taky, menici je to celkem jedno, pokud se mu rozumne dobiji  napetovy meziobvod. Osobne bych (prosim nekamenovat) !!provizorne a rizene!! na zkousku  N popř i PE odpojil a videlo by se kudy proud mizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 22 dotazů.