Co může být příčinou poruchy chrániče?

(1/2) > >>

Jiří Blažej:
Při kontrole funkčnosti starého třífázového bílého německého chrániče s reziduálním proudem 0,1A, zapojeného  v síti TT, došlo k jeho poruše. Po zmáčknutí testovacího tlačítka nedošlo k jeho vybavení, páčka zůstala nahoře. Po jeho ručním vypnutí již nešel opět nahodit a objevil se slabý šedý obláček dýmu a byl cítit zápach spáleniny. Co by mohlo být příčinou poruchy?

Jiří Schwarz:
Pokud se déle drží tlačítko a chránič nereaguje, zpravidla je to likvidační stav pro odpor v okruhu pro testování

Pro test se používá proud 50 i více mA
230V a 50mA je ztrátový výkon více než 10W a běžně se tam osazují odpory na menší výkon, který tento stav vydrží zlomek vteřiny, ale několik vteřin nebo desítek vteřin už ne

Jiří Blažej:
Ano, to to zní logicky a vysvětluje to onen dým. Proč však nedošlo k vybavení chrániče? Mechanická závada, zatuhlý mechanismus?

Jan Franěk:
Obojí je možné a pravděpodobné.

opatovice64:
Bílý chránič, FI-čko se mi poprvé dostalo do ruky v roce 1987, výrobek z Německé demokratické republiky.