Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?

(1/2) > >>

Bo:
ES - oprava

Mám hotový sadrokartonový podhled pod křivým stropem (dřevo, rákos, omítka) a chci ho osadit bodovkami. V jejich dokumentaci se píše, že patice žárovky má být minimálně vzdálená od původního stropu 50mm. U mě to bude ale jen 30mm. Je mi jasný, že bodovky hodně "hycujou",  a tak se ptám - nevyhoří mi jednoho dne dům?

Jaroslav Hasala:
Pravděpodobně by se nic nestalo, přímé riziko požáru není až tak velké, bude také záležet na watáži použitých žárovek.
Při revizích občas narazím na opravdu odstrašující příklady motáže těchto svítidel, nejednou se např. přímo dotýkaly dřevěné konstrukce, jindy zase byly úplně obalené směsí slámy a pilin, jindy byly svítidla 12V/50W připojeny nějakým zvonkovým drátem asi 0,5 mm2 ... Kupodivu jsem ještě žádný případ požáru od podobně instalovaných svítidel nezaznamenal, třeba mě kolegové doplní ;)
V každém případě jsou pokyny výrobce jistě oprávněné a je důležité je dodržovat, pokud je nedodržíte, těžko žádat nějakou záruku čehokoliv.
Kromě zvýšeného rizika požáru, se také vystavujete možným problémům např. při revizi.
Je opravdu takový problém strop o něco snížit nebo použít jiný typ svítidel?

Jiří Fuksa:
To: Bo
Máte dva problémy:
a) nebezpečí požáru
b) snížená životnost vlastních svítidel způsobená přehřátím svítidel
Pravděpodobnos t zapálení omítky, je jak píše pan Hasala malá, pro jistotu můžete na strop nad objímky přidělat nějakou tepelně reflexční vrstu.
Pro snížení přehřívání vlastních svítidel osadit menší watáž žárovek, než na jakou jsou objímky navrženy, případně použít zářivkové žárovky.

Jan Franěk:
Pokud koupíte bodová světla od řádných výrobců (ne  Čínu),  tak na káždé krabici je návod na montáž ,včetně vzdáleností od hořlavých podkladů a nutné velikosti prostoru pro správnou životnost zdroje světla. Pokud není možné dodržet vzdálenost od hořlavých podkladů (třeba rákosu na stropě),
je třeba najít jinou variantu. Jedna je již zmiňovaná nehořlavá podložka na stropě. Taky jsem slyšel o květináčích a tak podobně.při nedostatku výšky prostoru se musí odvrtat i rákos a prkno starého stropu (to je můj názor a ne povinnost). Bez toho je riziko požáru velké (to,že ještě nehořelo není argument). Také se nechají dát jiná bodová světla. Dělají  je i s malou montážní hloubkou.Jsou sice co do výkonu slabší, ale můžete jich osadit víc.

                  S pozdravem Jan Franěk

Štefan Beláň:
Osaďte svítidla do ochranných boxů, které jsou určeny pro tyto případy. Zajišťuji dostatečnou ochranu proti zahoření.  (jednicka)


http://www.faktor-light.cz/lk/box_vs/
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2547.msg17807.html#msg17807

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana