Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?
Martin Kurka:
Nemám.
Podružné dělení je jinak.
PRCD chránič bez přítomnosti síťového napětí nenahodíte.
Díky tomu je výborný i před venkovní zahradní techniku, protože funguje navíc i jako částečná ochrana proti samočinnému rozběhu při ztrátě napájení.
O jedinečnosti ochrany proudovým chráničem ve venkovním prostředí v případě seknutí kabelu sekačkou, střihnutí nůžkami na plot a říznutí řetězovou pilou ani nemluvě. Tam už funguje chránič jako ochrana základní a jediná ještě pracující a ne jen jako doplňková ochrana.
Václav Třetí:
Citace: Martin Kurka 21.10.2024, 17:37
místo zásuvky namontovaná zásuvková skříňka s jištěním a chráničem (pro venkovní prostory, kotelny, garáže, dílny atd. vhodné řešení).
Pokud je přívod k zásuvce dvojvodičový, tedy L a PEN, není to dobré řešení problému. Chránič nebude pracovat při přerušení PEN. Je třeba udělat další opatření, optimální by byl přechod do sítě TT.
Martin Kurka:
Neřekl bych že pracovat nebude, naopak bude i při přerušení PEN jedinou byť ne úplně plnohodnotnou záchranou.
Předpokládejme stav i dvou poruch, kdy se po brutálním zkratu na kostru připojeného zařízení přerušil také PEN vodič na přívodu. Nebo kdy PEN uhnil a následně se připojil do zásuvky vadný spotřebič třídy I.
Po znovuzapnutí porouchaného spotřebiče s průrazem na kostru a zároveň přerušeným PEN na přívodu do přídavné skříňky chránič zatím nevybaví. Na kostře zařízení číhá fáze.
Jakmile se probíjející kostry napojeného zařízení dotkne jinam uzemněný člověk, proteče jeho tělem vyšší než je vybavovací proud chrániče (z důvodu tlumicího závitu na krátko) a tento chybový proud chránič sice v delším než v předepsaném čase ale přesto ještě vypne. Kdyby tam chránič nebyl, člověk asi zemře tutově, tam už žádná ochrana není, ani ta nedokonalá.
Pravdu máte v tom, že v případě neuzemnění nebo nepospojení bodu rozdělení před chráničem pak tvoří obvod N skrz chránič a PE vodič kolem chrániče tlumicí závit nakrátko, který snižuje citlivost chrániče a zpomaluje jeho reakci. Takže pravděpodobnos t úmrtí stoupá a není plně zaručená ochrana.
To platí pro napěťově nezávislý chránič. Pro napěťově závislý chránič (jakým je například do zásuvky vkládaný PRCD chránič) k takovému problému vůbec nedojde, protože bez přítomnosti napájecího napětí chránič (uhnilém PEN) nelze chránič ani nahodit, nebo sám spadne.
Tudíž do takové skříňky je dobré dávat chrániče napěťově závislé, nebo bod rozdělení před chráničem uzemnit či pospojit s uzemněným vodivým okolím (např.rozvody topení).
Václav Třetí:
Měl jsem to napsat výstižněji:
Pokud je přívod k zásuvce dvojvodičový, tedy L a PEN, není to dobré řešení problému. Chránič nebude spolehlivě a bezpečně pracovat při přerušení PEN. Nepovažuji za správné a bezpečné spoléhat na reakci chrániče, který reaguje až na průchod proudu tělem člověka. Komu se podařilo aktivovat chránič tímto způsobem ví, o čem hovořím.
Citace: Martin Kurka 27.10.2024, 13:40
Neřekl bych že pracovat nebude, naopak bude i při přerušení PEN jedinou byť ne úplně plnohodnotnou záchranou.
Pravdu máte v tom, že v případě neuzemnění nebo nepospojení bodu rozdělení před chráničem pak tvoří obvod N skrz chránič a PE vodič kolem chrániče tlumicí závit nakrátko, který snižuje citlivost chrániče a zpomaluje jeho reakci. Takže pravděpodobnos t úmrtí stoupá a není plně zaručená ochrana.
To platí pro napěťově nezávislý chránič
Tudíž do takové skříňky je dobré dávat chrániče napěťově závislé, nebo bod rozdělení před chráničem uzemnit či pospojit s uzemněným vodivým okolím (např.rozvody topení).
Proto jsem doporučoval úpravu přechodem sítě do TT, vytvoření samostatného PE tímto způsobem je vhodnější, zabrání se tím průchodu pracovních proudů nebo jejich části přes různé konstrukce, potrubí a pospojovací vodiče.
Martin Kurka:
Citace: Václav Třetí 28.10.2024, 10:04
Komu se podařilo aktivovat chránič tímto způsobem ví, o čem hovořím.
Jo, to je ale osud každého, který si sáhne za chráničem na živou část. A ten kdo tam chránič vůbec nemá a sáhne si na živou část už musí mít jen a jen štěstí.
Z tohoto pohledu jsou PRCD chrániče do zásuvky dobrá volba i v instalacích, do kterých nemůžete zasáhnout. Vozili jsme je na montáže a doporučuji je rodinám v nájemních bytech před pračky apod. a hlavně na vývody používané venku.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana