Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Jiří Fortuník:
Pro změnu tarifu je nutné předělat rozvaděč na HDO, ale technik mi sdělil, že umístění rozvaděče je nevhodné kvůli schodům a, že by to PRE nezaplombovalo a přišel by o licenci a musí se posunout mimo schody. Je to tak nebo je zádrhel někde jinde?
Jiří Schwarz:
Ta "norma" jsou Připojovací podmínky.
Jsou dostupné na webu, u jednotlivých dodavatelů se mírně liší, ale zásada volného prostoru před elektroměrem je srovnatelná.
Zpravidla se to toho "nerejpá", dokud se nic nemění, ale jak někdo vyvolá nějakou změnu, je tlak na to, aby to bylo podle aktuálních PP
Václav Třetí:
Technik má bohužel pravdu. Požadavek, že ER musí být mimo schody je starý a stejný u všech třech distibutorů v ČR. Ten ER nevypadá, že by byl z dob, kdy se to nevyžadovalo. Je otázka, proč to tak někdo v minulosti udělal a kdo to povolil a zaplomboval už tenkrát. Jak je starý objekt? Má ER výrobní štítek, měl by na něm být uveden rok výroby. Pro vás mrzuté je to, že bude třeba předělat více odběrných míst a za Vaše peníze.
Setkal jsem se s objekty, kde na chodbě nebylo místo na umístění ER a ten se dával do mezipatra, nebo do vstupní chodby v přízemí pro všechny byty v objektu. To se obvykle jednalo o rekonstrukce starých objektů, kde byly elměry ještě v bytech.
pegas100:
Tak tam před RE udělejte dřevěnou plošinku.
Pavel Horský:
Citace: pegas100 16.10.2024, 07:06
Tak tam před RE udělejte dřevěnou plošinku.
To by při požadovaném rozměru 800mm ze schodnic moc nezbylo.
Pracovník energetiky má bohužel pravdu.
Vyšel na vás černý Petr.