Jaký je rozdíl mezi standardní revizním technikem a tím, co reviduje FVE?
Radek Kovačík:
Když je řeč o oprávněních a osvědčeních revizních techniků, zajímalo by mne, zda je rozdíl mezi běžným RT, který dělá revize rozvodů na stavbách (RD a byty) a tím, který reviduje soláry, tedy FVE?
František Šohajda:
Citace: Radek Kovačík 11.10.2024, 12:40
Když je řeč o oprávněních a osvědčeních revizních techniků, zajímalo by mne, zda je rozdíl mezi běžným RT, který dělá revize rozvodů na stavbách (RD a byty) a tím, který reviduje soláry, tedy FVE?
Je to poněkud starší vlákno....Ale. .
Je to běžný RT co má alespoň E2A (AC do 1000V-DC do 1500V)...
Montážník musí mít na FVE zvláštní certifikát-RT nemusí mít nic! (dance)
Radek Kovačík:
Jak je to pak při realizaci celé FVE svépomocí - kdo by to pak měl kontrolovat, aby se dalo využít dotace NZÚ Light? Elektrikář s daným oprávněním či certifikátem na tyto montáže nebo revizní technik?
Jiří Schwarz:
Pokud bude mezi požadovanými dokumenty revizní zpráva, tu těžko vytvoří někdo jiný než revizní technik.
A pokud to bude revizní technik (a ne kovboj), tak by měl mj. dostat projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení. A tím se poněkud komplikuje výstavba svépomocí...
Jan Bocek:
Když budete studovat pravidla pro dotační program, tak obvykle je zakotveno:
* dokumentaci skutečného stavu i projekt musí potvrdit "určená osoba"
* musíte doložit protokoly shody o všech použitých materiálech a komponentech
* musíte doložit oprávnění a certifikáty firem, které to montují, instalují a uvádějí do provozu
A kvalifikovaný RT na FVE by měl všechny tyto dokumenty požadovat a měl by znát i pravidla dotačního programu, včetně další legislativy okolo FVE. To je ten rozdíl mezi "certifikovaným" montažníkem a kvalifikovaným RT.