Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Ono to není v normě, ale o velký level výše - vyplývá to z několika zákonů!

Výrobce má jisté povinnosti dodat výrobek v bezpečném provedení.
Takže je jasné, že v okamžiku, kdy se někdo na výrobek vrhne s nářadím a provede s ním více, než je běžné použití v rozsahu podle pokynů výrobce (těm pokynům se říká návod k použití),   se výrobce zbaví zodpovědnosti za bezpečné provedení výrobku a případné škody jdou za tím, kdo provedl úpravy

Henrich Lichtner:
Ďakujem za odpoveď, je mi to jasné, len som myslel, že mi niečo uniklo v normách. :)

Jan Bruthans:
A jak je to v případě domovního rozvaděče, když by tam bylo potřeba doplnit jistič na další okruh (třeba klimatizaci, atd). To také nelze, respektive lze jen se souhlasem původního výrobce?

Jiří Schwarz:
Podle starší normy se provádí typová zkouška, podle novější normy se dělá tzv. ověření návrhu.
Je logické, že výrobce rozvaděče nebude dělat několik ověření pro "stejné" rozvaděče, kde bude jen o nějaký okruh více nebo méně.

Takže je celkem běžné, že se provede ověření návrhu nějaké sestavy, která je považována za maximální (tady jde o maximální proud a o oteplení).
O není problém vyrobit rozvaděč stejné koncepce, ale s neúplným osazením, a dá se pak někdy doplnit nějaký okruh, pokut by to zapadlo jako rezerva do původního návrhu
Ale k tomu je třeba mít podklady výrobce s původním návrhem
A samozřejmě se udělá po montáži tzv. kusové ověření, které by mělo najít případnou montážní chybičku...

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana