Jak je ošetřeno vypnutí elektrokotle při přepnutí tarifu?

(1/1)

Jiří Blažej:
Tarif D57d, 20 hoin denně. Bývají výkonné elektrokotle blokovány stykačem v silové části nebo jen povely z HDO?

Michael S. Dobrý:
Asi jak který typ. Starší zařízení mívala stykač/stykače na které se přivedlo vodič z HDO. Posledních pár let hlavně Protherm které jsem nejvíce připojoval, mají svůj řídící okruh kam se připojuje modrý vodič z HDO. Ale posuzuji to pouze z vlastní zkušenosti, je dost možné že kolegové zde mohou mít zkušenost i odlišnou.

Jiří Schwarz:
Elektrokotel by měl mít trvale přivedeno napájení a měl by mít přiveden signál HDO, který vypne výkonovou část, ale řídící elektronika a čerpadlo zůstane v provozu.
Pokud se přívod úplně odpojí stykačem a neběží čerpadlo, někdy se stává, že v natopeném kotli stoupá teplá voda nahoru tak moc, že vypadne tepelná ochrana

Václav Třetí:
Citace: Jiří Schwarz  09.10.2024, 20:44

Elektrokotel by měl mít trvale přivedeno napájení a měl by mít přiveden signál HDO, který vypne výkonovou část, ale řídící elektronika a čerpadlo zůstane v provozu.



Řídící elektronika má také za úkol připojovat u kotlů větších příkonů  zátěž postupně, aby se omezil vliv proudových rázů, to nelze zajistit spínáním jen jednoho stykače. To je zajištěno kaskádou výkonových relé ovládaných s časovým posuvem. Postupné spínání je požadováno distributorem.