Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?

(1/2) > >>

Jokon:
Ve starším domě mi místní elektrikář rekonstruuje elektroinstala ci. Ve stávajícím stavu má dům elektroměr. rozvaděč zapuštěný na vnější stěně a od něj vede CYKY 4x10 do domovního rozvaděče cca ve středu domu (ve kterém budou nově svodiče typ 1+ 2). Kabel se táhne obytnými místnostmi cca 40cm na podlahou. To se mi moc nelíbilo jelikož je to vedení před svodiči a táhlo by se v blízkosti nových zásuvek a přístrojů. Eletrikář ho tedy vykopal a hodil na zem podél stěny do skladby podlahy. Na zemi je hydroizolace (lepenka),   na ní přijde polystyren, podlahovka atd. Kabel není ani v chráničce. Existují nějaké negativní implikace z uložení kabelu, nejištěného proti přepětí, na hořlavý podklad (lepenka, polystyren) + do tepelně izolujícího prostředí?

Jiří Schwarz:
Pokud chcete do okruhového rozvaděče dít SPD T1, CYKY 4x 10mm2 nestačí.
Ochranný zemnicí vodič by měl být minimálně 16mm2 Cu a měl by být vhodně zapojen do MET (HOP)

Jinak bych proti uložení kabelu nic zásadního neměl 

Milan Hudec:
Další kabel HDO a pod.
Kabely zkoušené na přepětí neredukované svodiči.
Možnost využití stíněné trasy (kovové flef.trubky)
Atd.
Pozvat na místo někoho, kdo přepětí rozumí, ne jen napravuje svoje chyby.

Jokon:
Citace: Jiří Schwarz  29.09.2024, 20:38

Pokud chcete do okruhového rozvaděče dít SPD T1, CYKY 4x 10mm2 nestačí.
Ochranný zemnicí vodič by měl být minimálně 16mm2 Cu a měl by být vhodně zapojen do MET (HOP)

Jinak bych proti uložení kabelu nic zásadního neměl 


 (poklona)  za odpověď. CYKY 4x 10mm2 tam byla ještě z původní instalace, kde nebylo SPD, ani MET ani uzemnění ničeho v instalaci. SPD T1 bude v rozvaděči v tech. místnosti. Kolegovi navrhnu tedy CYKY 4x 16mm2, hlavně ať se v budoucnu nemusí kvůli tomu rýpat v podlaze :)

Milan Hudec:
Citace: Jokon  29.09.2024, 21:34

(poklona)  za odpověď. CYKY 4x 10mm2 tam byla ještě z původní instalace, kde nebylo SPD, ani MET ani uzemnění ničeho v instalaci. SPD T1 bude v rozvaděči v tech. místnosti. Kolegovi navrhnu tedy CYKY 4x 16mm2, hlavně ať se v budoucnu nemusí kvůli tomu rýpat v podlaze :)

Ne......,  potřebujete separé cestu k zemi co nejsilnějším propojem.
Nechte si to naprojektovat od nèkoho, kdo tomu rozumí.