Autor Téma: Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?  (Přečteno 5392 krát)
Marek Podmaka
*
Offline Offline



« kdy: 19.09.2024, 14:35 »

V kancelársko-eventových priestoroch sme sa snažili priestor ktorý sa ďalej prenajíma napájať z podružného rozvádzača, aby v prípade problémov sme si mohli istič nahodiť sami (do hlavného rozvádzača budovy pre celé poschodie nemáme prístup). Dnes nám tam 1.krát zapojili do zásuvky nejakú bežnú LED filamentovú žiarovku, ktorá sa pokazila a pritom spôsobila skrat. Ten vyhodil 16A istič zásuvky (char. B)  v podružnom rozv. (vzdialenosť od zásuvky 25m kábla),    nadradený 40A 3f (char B) istič a zároveň aj 63A (char. B) istenie pre celý podružný rozv. v hlavnom rozvádzači poschodia (52m kábla 5x16). Hlavný rozvádzač pre poschodie je pripojený priamo k vertikálnej zbernici budovy, všetko je nová inštalácia, takže skratové prúdy sú asi dosť veľké. Hlavný istič je 100A (podružné meranie, elektrinu nám fakturuje budova).
Je nejaká možnosť vymeniť existujúci 63A istič za nejaký, pri ktorom by sme mali garantovanú selektivitu, že pri skrate vyhodí len istič(e) v podružnom rozvádzači a nie v hlavnom? Keďže ide o skratové prúdy tak predpokladám že len výmena za istič char. C by nepomohla. V rámci projektovej fázy nám projektant povedal, že by to malo fungovať aj takto, ale prvý prípad ukázal že nefunguje.


* selekt-1.png (15.69 KB, 222x851 - prohlédnuto 277 krát.)

* selekt-2.png (72.84 KB, 1412x885 - prohlédnuto 326 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.09.2024, 09:48 »

Impedance v koncovém bodu bude cca.0,1 + 0,35= 0,45 (rozvodnu počítám nulu),  takže 500A (nárazový bude větší).
Tj. 63x5 =300A padá
63x10=600A bude to na hraně, ale.........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Podmaka
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.09.2024, 18:30 »

Impedance v koncovém bodu bude cca.0,1 + 0,35= 0,45 (rozvodnu počítám nulu),   takže 500A (nárazový bude větší).
Tj. 63x5 =300A padá
63x10=600A bude to na hraně, ale.........
Co presne znamena 63x5 a 63x10? Ktory parameter istica to je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2024, 19:11 »

Co presne znamena 63x5 a 63x10? Ktory parameter istica to je?
B 5
C 10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Podmaka
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.10.2024, 17:40 »

Snažíme sa to riešiť ako reklamáciu projektu, ale zatiaľ sme dostali odpoveď len v štýle že nejaké ističe vyhodilo, takže nedošlo k škodám na majetku, všetko funguje ako má, a že ktoré ističe konkrétne vyhodí nás nemá zaujímať Úsměv

Dá sa tá impedancia resp. veľkosť skratového prúdu nejako jednoducho zmerať? Napr. prístrojom MINI-02, alebo pri týchto hodnotách impedancie by bolo treba niečo kvalitnejšie/drahšie? Zvyknú mať merače impedancie aj bežní elektrikári, alebo viac-menej len revízni technici?

Okrem možnosti vymeniť istenie podružného rozvádzača za 63A char.C sú ešte nejaké možnosti? Napr. char. D?
Vymeniť to za vyššiu ampérickú hodnotu asi nepôjde, predpokladám že na to by už bol kábel 5x16 málo. Existuje nejaký 63A istič s nastaviteľnou skratovou spúšťou, ktorý by sa dal priamo vymeniť za ten existujúci (teda nezaberal by viac modulov a nebolo by ho treba premiestňovať a prerábať časť rozvádzača)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.10.2024, 17:53 »

Selektivita při zkratech ve Vámi uváděném případě neexistuje. Prostě se to stane, stává se to všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Podmaka
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.10.2024, 11:08 »

Selektivita při zkratech ve Vámi uváděném případě neexistuje. Prostě se to stane, stává se to všem.
Nehovorím o selektivite medzi 16A a 25A v byte alebo rodinnom dome (tam mi je jasné že sa to nedá),  ale medzi 16A a 63A v administratívn ej budove.

Takže neexistujú 63A ističe s nastaviteľnou skratovou spúšťou? Alebo iná kombinácia ističov ktorá by to zabezpečovala?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 27.10.2024, 12:05 »

Citace
Okrem možnosti vymeniť istenie podružného rozvádzača za 63A char.C sú ešte nejaké možnosti? Napr. char. D?

Na to je si dávat pozor..Vidím u elektrikářů,pokud jim něco padá,dají tam "D" a hotovo!
Pak přijdu na revizi a zjistím, že impedance je mimo !
Je tam hodně velký rozdíl mezi "C" a "D"..... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 27.10.2024, 12:15 »

Františku, to ale některým kolegům těžko dochází.  box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #9 kdy: 28.10.2024, 18:52 »

Pokud je jmenovitý proud podružného rozvaděče alespoň 63A, vyměnit FA 32 za vypínač.
Dále změřit impedanci smyčky a  dle její hodnoty navrhnout  např. dle Sichru výměnu  jističe FA 26 - 63A za jistič 3VA 20 s  ochranou ETU 320. Nadproudovou spoušť nastavit dle jm. hodnoty podružného rozvaděče a  zkratovou spoušť tak, aby byla zachována selektivita vývodových jističů proti jističi FA26. A u nového jističe ověřit selektivitu proti nadřazenému jištění.
Další možnost je snížit impedanci v podružném rozvaděči pomocí přídavné impedance.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Marek Podmaka
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.10.2024, 21:06 »

Ďakujem za rady.

Pokud je jmenovitý proud podružného rozvaděče alespoň 63A, vyměnit FA 32 za vypínač.
Ja tomu rozumiem tak že FA32 je tam kvoli prúdovému chrániču, ktorý je iba 40A. Ale pri ňom selektivitu ani nepotrebujeme, keď vypadne hocičo v podružnom rozvádzači, vieme si to operatívne nahodiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #11 kdy: 30.10.2024, 10:55 »

Ďakujem za rady.
Ja tomu rozumiem tak že FA32 je tam kvoli prúdovému chrániču, ktorý je iba 40A. Ale pri ňom selektivitu ani nepotrebujeme, keď vypadne hocičo v podružnom rozvádzači, vieme si to operatívne nahodiť.
Ano to máte pravdu, teď jde o to zda výpadky FA 32 nevadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Marek Podmaka
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.11.2024, 20:30 »

Výpadky FA32 nevadia, keďže je tiež v tom pordužnom rozvádzači a vieme si ho nahodiť.
Aká je približná cena tej kombinácie 63A 3VA 20 s ochranou ETU 320? Môj google mi nič rozumné neukázal...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.11.2024, 22:14 »

https://www.elektrosms.cz/cs/3va2116-5hl32-0aa0-jistic-3va2-ir-63-160a-ii-(1-5-10)x-in-3pol-pred-priv-55ka-etu-li-siemens-skl000333030?srsltid=AfmBOopPicRBvw9jDIB2wPqiyDhHBYlo8xh7iGX-WuWiB98p0eYGZsLQ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.11.2024, 16:53 »

Nešlo by použít zařízení pro restart jističe?

* Eaton-248296-Z-FW-LP-cs_CZ.pdf (205.3 KB - staženo 45 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
 Jak řešit vyhazování jističů při spuštění velkého množství spínaných zdrojů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.