Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S?
00Lukáš00:
Připravuji rekonstrukci elektroinstala ce v panelákovém bytě.
Jsou zde rozvody pro světla pomocí dvouvodičového rozvodu s PEN. Rozvody pro zásuvky chci určitě udělat nové, třívodičové se zemnícím kolíkem PE+N. Ale, rozvody pro světla jsou zde vedená v panelech v trubkách, vypínače jsou v zárubních, a tak si říkám, že kdyby nemusely lišty vést i ke světlům, opticky by to vypadalo lépe. (drážkování zde není možné).
Chtěl bych se tedy zeptat, je možné mít světla vedené v TN-C, a zásuvky rozvést nově v TN-C-S?
Má to vůbec smysl? Nechávat si hliníkové vedení? (Kromě vizuální stránky).
Samotnou výměnu elektroinstala ce bude samozřejmě provádět elektrotechnik, ale vzhledem k tomu jaké mají všichni termíny bych chtěl vědět nějaké informace o tomto problému, abych mu pak jen řekl svou ucelenou představu.
Milan Hudec:
Už kvůli oněm vypínačům si dopřejte nové rozvody, při troše snahy a odkrytí omítky většinou v rozích panelů se dá se světelným okruhem něco udělat.
Jan Franěk:
Za určitých podmínek to možné samozřejmě je nicméně rozhodně to není chytré . Většinou se to do pár let vymstí. To často znamená že se seká a vrtá znovu.
Jan Bocek:
Z pohledu odborné firmy
na takové poloviční řešení
na přání zákazníka nepřistoupíme.
Nikdy se nikdo nebude ptát co chtěl zákazník,
ale, kdo to provedl, kdo nese za tu elektro instalaci odpovědnost.
Je to rekonstrukce, tak to bude v TNS,
to je L+N+PE
00Lukáš00:
(poklona) nechám tedy udělat i nové rozvody pro světla, pouze mě to napadlo. Tak (poklona) za odpovědi.
Navigace
[0] Index zpráv