Autor Téma: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?  (Přečteno 3864 krát)
Luboš Šťastný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.09.2024, 21:54 »

V základových pásech je uložen zemnící pásek a z něj je vyvedeno na každém rohu domu zemnící drát FeZn pro bleskosvod a jeden vytažený pro MET do tech.m. a teď nastal problém že technická místnost se zrušila a je nově na druhé straně domu v přístavbě verandy. Jak tedy teď postupovat? Napojit nový drát FeZn k nejbiššímu vývodů na rohu domu, nebo napojit původní a vézt pod podlahou na druhou stranu domu?




Moderátor - místo zbytečných zdvořilostí, číst pravidla a nevytvářet nesmysly typu: "Jak vyřešit pospojení v domě?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 15.09.2024, 00:26 »

Co doporučit v případech kdy neexistuje uniřešení a neznáte místní podmínky? Obraťte se na svého projektanta.
On je nositelem "myšlenky",  přesněji návrhu správného provedení a nese za něj plnou odpovědnost. Nechte to prostě na jeho rozhodnutí, protože on zná veškeré podrobnosti k původnímu návrhu, místní podmínky a tedy dokáže nevrhnout nejvhodnější nápravu, za kterou pak nese odpovědnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.09.2024, 04:50 »

V základových pásech je uložen zemnící pásek a z něj je vyvedeno na každém rohu domu zemnící drát FeZn pro bleskosvod a jeden vytažený pro MET do tech. místnosti.  Teď nastal problém, že technická místnost se zrušila a je nově na druhé straně domu, v přístavbě verandy. Jak tedy teď postupovat? Napojit nový drát FeZn k nejbližšímu vývodu na rohu domu, nebo napojit původní a vést pod podlahou na druhou stranu domu?


Doplním jinak správnou odpověď kol. Fraňka. Rozhodně nenapojovat MET na přívod k hromosvodu. To je životu nebezpečné!

P.S. Jen drobnost: Vézt= veze  versus  vést = vede
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.09.2024, 12:49 »

Co to je "technická místnost"?
Co tam je třeba "uzemnit" a proč?
Potřebujete tam řešit ochranu proti přepětí? Jaký stupeň?
Nebo EMC?
Nebo je jiný důvod proč tam nestačí PE vodič v napájecím kabelu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Luboš Šťastný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.09.2024, 16:29 »

V plánu je uzemnit rozdělovače topení a akumulační nádrže.
Ochrana proti přepětí typ B
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 15.09.2024, 17:44 »

Jednoduše řečeno jediné správné řešení je připravit vývod přímo od zemniče. Podrobnosti by měl dořešit projektant. podivej

Nečekejte z internetu univerzální návod na řešení vašeho konkrétního případu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 15.09.2024, 22:50 »

Prodloužit se jistě dá, ovšem za předpokladu použití top spojovacího materiálu, perfektní práce a řádného lana (na nějaké drátečky okolo 25mm zapomeňte).
Ano bude to drahé.........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno