Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak řešit přípojné místo na veřejných prostranstvích?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak řešit přípojné místo na veřejných prostranstvích?  (Přečteno 3467 krát)
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 09.09.2024, 08:02 »

CITY energo sloupky
    CITY energo sloupky mohou být velice důležitým místem na různých prostranstvích jako jsou náměstí, kde se pořádají události vyžadující elektrickou energii. Myšlenku, že pohyblivý přívod bude natažen ze starostovy pracovny, jednou pro vždy opusťme. Kromě různých ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak řešit přípojné místo na veřejných prostranstvích?
   
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.09.2024, 09:37 »

Jedno ze zajímavých řešení.
Pro některá místa je možná lepší provedení jako v Plzni na náměstí Republiky, které jde "zasunout pod zem a tam zamaskovat".

Ale jak tohle vnutit městům jako např. H.Týn kde je lepší o pouti moc nekoukat, aby člověka nenapadly myšlenky jako "volat policii a podat trestní oznámení pro obecné ohrožení..."
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.09.2024, 16:10 »

Metrová páka na 3 osmičky, urve i dítě....
Plochá střecha = bude se na to lézt, pokládat kde co atd.
Konstruktér asi začatečník zle
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2024, 17:45 »

Toto jsme přes čase instalovali v Podbořanech u hasičské nádrže, kde se pořádají různé akce a zatím bez problému. Drží a hrdě obhajuje provedení "antivandal".   https://www.elron.cz/cz/eshop/product-es013-energeticky-sloupek-s-kombinovanym-chranicem-3x16a-30ma-a-zasuvkami-1x16a-400v-3x16a-230v-vyska-90cm-prumer-25cm-ip54-24985
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 09.09.2024, 19:00 »

V Kolíně už mají několik let taky řešení napájení akcí. Je schované pod zemí a na první pohled to vypadá dobře. Při otevření už je to o poznání horší. Dost nepříjemně mě to překvapilo. Čekal bych kvalitnější povrchovou úpravu a jiný typ zásuvky

Řešení z úvodního příspěvku vypadá odolněji a má výhodu že se neschovává pod zem a tedy není v tak náročném prostředí. Nicméně je pak náchylnější na vandaly. Každé řešení má své pro a proti.


* Výstřižek.PNG (517.25 KB, 396x507 - prohlédnuto 309 krát.)

* Výstřižek1.PNG (514.36 KB, 401x505 - prohlédnuto 302 krát.)

* Výstřižek2.PNG (962.94 KB, 758x539 - prohlédnuto 282 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.09.2024, 19:33 »

Také jsem pro výsuvné sloupky. V předminulém desetiletí jsme navštívili německý Schwarzwald (jihozápad Štutgartu) kde je manufaktura Moser systemelektrik . A to je "mercedes" těchto systémů. Na malé město však moc drahý. V Brně jich máme na Svoboďáku asi sedm.

MOSER, výsuvné energetické sloupky
https://elektrika.cz/data/clanky/omsdz010905

MOSER na brněnském Náměstí Svobody v provozu!
https://elektrika.cz/data/clanky/moser-na-brnenskem-namesti-svobody-v-provozu

MOSER: Z energetických sloupků i vodovod

https://elektrika.cz/reportaze/2006/photo_album.2006-05-02.1092087744/photo.2006-05-02.8006220090

TerraMo zásuvkový zemní sloupek do exteriéru
https://zdroje.elektrika.cz/book/terramo-zasuvkovy-zemni-sloupek-do-exterieru/

Fotoreportaz instalace energetických sloupků Moser na novém brněnském náměstí Svobody v roce 2006.
https://elektrika.cz/reportaze/2006/instalace-sloupku-moser

Bytelné, nerezové provedení. S vyhřívacími tělísky uvnitř. Odtok vody. Odolné proti vandalům, leč proti couvání zoufalé trhovkyně nikoliv. :-)


* moser-xlarge.jpg (124.62 KB, 480x480 - prohlédnuto 263 krát.)
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 09.09.2024, 21:07 »

Energetické výsuvné sloupky jsou super, když dobře funguje odvodnění, odvětrání a temperování.  Málokdy se to podaří úspěšně udržet, ale i tak je životnost náplně rozvaděčů poměrně nízká. Oxidace kontaktů v jističích a chráničích způsobí větší přechodové odpory, potažmo "vyhřívání" a proces se opakuje, takže výměna přichází poměrně brzy. Náročnost na přípravu pro montáž sloupku a jeho značná cena s výsledkem nepříliš dlouhé životnosti je poměrně zásadní překážkou k masivnějšímu nasazení.

Když již ale byla nastolena otázka, jak řešit přípojná místa na veřejných prostranstvích, tak si dovolím uvést několik praktických postřehů z této problematiky, jelikož již více jak dvě desetiletí zajišťuji mj. i napájení na četných kulturních akcích, trzích, přehlídkách apod.
Investorem všelijakých prostor k tomuto účelu je nejčastěji stát, potažmo město, obec... Při návrhu obvykle přípojný pilíř zvolí architekt dle vzhledu a jelikož nejčastěji nestojí v cestě žádný fundovaný elektrikář, který by do toho mohl kecat, nalajnuje pak požadavek projektantovi elektro. Pokud se nenajde nějaký zásadní rozpor s výkonovými požadavky (zásuvka 32A/63A/125A) a kapacitou distribuční sítě, projektant navrhne a na místo se osadí pochopitelně některý z typových prvků. Provozovatel přitom pochopitelně tlačí na osazení jističe před elektroměrem s co nejmenší hodnotu A.
Výrobci vědí, že nejlépe jde na odbyt nejhezčí, nejlevnější a především nejméně nápadný pilířek, což je však v rozporu s praktickým využitím. Zákazníkem bohužel není fundovaný a zkušený odborník, ale někdo od zhotovitele, kdo je na hony vzdálen praxi během napájení akcí a stánků. Navíc by stejně nic nezmohl, jelikož se zhotovitel musí držet projektu. Za nic navíc stejně zaplaceno nedostane. Výrobci naopak v rámci výběru náplně, schéma, uspořádání a rozměrových minimalizací, opakují svá technická klišé a fráze.

Když trochu opomeneme minimalizaci rozměrů pilíře, tak dobrý napájecí bod bude, nebo naopak nebude, mít následující vlastnosti:
- Především centrální proudový chránič 30mA na hlavním přívodu je ohromné peklo a značný prohřešek. Když některý ze stánkařů odstaví elektřinu v celém areálu, včetně pódia a osvětlení, pak se "velmi dobře" hledá příčina, zejména v noci. Ale ono stačí i ve dne, když se např. o vánočních trzích po ránu během postupného připojování začne náhle chránič vybavovat. Vše odpojit a postupně hledat, kde je příčina, pak nemálo zdržuje a přináší nevraživost. Každý zásuvkový vývod by měl obsahovat svůj chránič s nadproudovou ochranou.
- Zásuvky 63A mají nevhodně chránič s vybavovacím proudem 30mA, namísto selektivního 300mA.

pokračování

Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 09.09.2024, 21:08 »

pokračování

- U zásuvek 32A je situace komplikovanějš í: Ve chvíli, kdy se k této zásuvce připojí rozvaděč s vlastními chrániči pro koncové okruhy (typicky pódiové rozvodnice),  je v pilíři chránič na zásuvkovém vývodu velmi kontraprodukti vní. Měl by tedy být alespoň se zpožděním typu G. Obdobně je tomu při připojování mobilních podružných rozvodnic např. pro oddálené sekce stáků apod. Je žádoucí, aby byla závada rychle lokalizována.
- Vhodné jsou chrániče uzpůsobené pro připojení frekvenčních měničů apod, tedy s nižší citlivostí na unikající proudy vyšších frekvencí. Alespoň v případě pódiové techniky jsou napájeny vesměs spínané zdroje.
- Pokud půjde o řazení samostatně jističů a chráničů pro zásuvkový vývod 230/400V, pak je vhodnější použít tři jednofázové jističe na rozdíl od společného třípólového.

- Jednofázové zásuvky obvykle výrobci montují na zásuvkových skříňkách v řadách pod sebou. To však znemožňuje správné zasunutí úhlových vidlic do horní řady. Posun řad o polovinu vzdálenosti mezi zásuvkami situaci elegantně řeší (když je na to místo),  avšak s výrobcům to kupodivu zatím nedošlo.
- Zásadní věc: ampérmetr alespoň na hlavním přívodu! Někdy se objeví celkem zbytečný voltmetr, avšak požadovaný ampérmetr pohotově informuje o nutnosti jiného rozfázování spotřebičů, jelikož není jinak v praxi možné zjistit, že hrozí překročení proudového limitu na některé z fází. Když opět vypadává během tmy hlavní napájecí přívod a metodou pokus/omyl se naslepo snažíte nerovnoměrnost zatížení eliminovat, to je také velmi k vzteku.
- Plastové skříňky, popř. jiné nosné prvky je třeba používat velmi robustní, popř. doplnit vyztužením. Pro připojující se zejména laické uživatele je to obvykle "erár",  podle toho se k tomu tak chovají.

Je toho samozřejmě mnohem více, co by měla mít správná zásuvková skříň pro připojování na veřejných místech obsahovat a splňovat. Samozřejmě, že je zásadní vnitřní objem a tím možnosti osazení náplně. Investor by také měl mít předem jasnou představu, co se kde a jak bude obvykle připojovat, v jakém rozsahu a jaké příkony. Projektant by měl mít odpovídající praktické znalosti a zkušenosti, ale také znalosti o připojované technice a jejím používání - to platí zejména pro pódiovou techniku - ozvučení, scénické osvětlení, LED stěny, zvedání konstrukcí...

U zásuvkových skříní, které zohlední popsané vlastnosti, je zapotřebí následně propagovat speciální určení pro stánkaře, kulturní akce apod. a uvést nevhodnost klasických řešení, viz centrální proudových chránič apod.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 09.09.2024, 21:15 »


Když již ale byla nastolena otázka, jak řešit přípojná místa na veřejných prostranstvích, tak si dovolím uvést několik praktických postřehů z této problematiky,

 Afro
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.09.2024, 07:51 »

Oto, parádně napsané  Afro  Jelikož se sám dost aktivně pohybuji v okolí pódií a všeho co je spojené s kulturními akcemi, vím, že je to opravdu problém a ten kdo to navrhuje nemá většinou ani tušení, čeho všeho se dopouští a jaké to bude mít do budoucna následky.  zle

Loni jsme hráli s kapelou na návsi jedné vesničky a po našem vystoupení přišel zvukař a hrdě a z části obdivně nás pochválil, že jsme celé vystoupení odehráli na 190V. V tu chvíli jsem myslel, že ho zabiji.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.09.2024, 07:57 »

Ten "tvůj" antivandal vypadá dobře, super tip.
Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.09.2024, 09:07 »

Jj, Pavle, vím že kolem muziky a pódií také pohybuješ, občas zkouknu videa s Full Time.  Afro

Je to cca 5 let, co se zřizoval sloupek pro připojení kapel v jedné blízké obci, aby se furt nemusel tahat kabel z vedlejší sokolovny. Když se to dělalo (bez projektu a navrhl to tam nějaký místní elektrikář - již starší pán, který to celé i pak připojoval),  volal mi kolega zvukař, ať se na to dojdu podívat! Ve sloupku byla zásuvka 32A, jenže 4P!! K ní přes jistič 16A ještě připojena zásuvka 230V. V rozvaděči v budově zapojeno přes jistič B25A, ale pozor - kabel CYKY-J (4B) 4x4! v délce odhadem tak 60m. Kabel byl už zaházen. Bohužel, zrovna byl několik dní pachatel na dovolené a bylo mi sděleno, že je to starý vážený pan elektrikář, který je v obci velmi oblíben, protože je hrozně fajn, na každého si udělá čas (bodejť by ne, když byl již v důchodu) a je hrozně šikovnej, protože opraví cokoliv a hlavně za to nechce velké peníze, na rozdíl od těch mladejch...
Sepsal jsem tedy vyjádření pro vedení obce, co je potřeba s tím udělat, aby byl připojovací bod použitelný a že na toto provedení nemůže být ani vystavena kladná RZ. A výsledek?
Ve sloupku byla odmontována 1f zásuvka s jističem a do rozvaděče v objektu doplněn proudový chránič. Tečka. Sloupek se venku používá pouze občas pro cirkulárku a nadále se tahá přes okno v sokolovně kabel ven, kolem budovy, asi 150m. Aby byl lehký a levný, tak obec pořídila pro konání akcí a připojování stánků staveništní hříbek a kabely CGSG 5x2,5 s vidlicemi a spojkami 32A - 3ks po 50m....

Tak i takto to občas dopadne. Dělají to takto dosud. Takže 190V mají možná i zde, ale což, když spínané zdroje v aparaturách mají dolní hranici i ještě níže.
Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.09.2024, 11:42 »

Kdyby jste někdo náhodou chtěl vyprojektovat pro město, nebo někoho jiného fakt TOP pílíř (nikoliv pilířek, ale plnohodnotnou skříň) pro místní akce, tak přikládám nepatrně modifikovaný výkres, který jsem nedávno vypracovával pro jednu akci. Tak posílám taktéž z pohledu zvukaře, osvětlovače, hudebníka a samozřejmě elektrikáře z bezpočtu akcí i trhů atd. studijní materiál. Na případné dotazy samozřejmě odpovím. Je třeba těm "stavenišťákům" s jedním centrálním fíčkem dát na těchto akcích co nejdříve sbohem.

* zásuvková skříň - elektrika_cz.pdf (155.67 KB - staženo 169 krát.)
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 10.09.2024, 14:32 »

Uloženo od archivu  na zdravi
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Je legální sdílet elektřinu?
 Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?