Autor Téma: Je určen drát AlMgSi 8 mm do země?  (Přečteno 5225 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« kdy: 10.09.2024, 19:02 »

Na stránkách některých prodejců elektromateriá lu, najdete u materiálu popis - Drát zemnicí AlMgSi 8 mm, což mě osobně trochu zaráží. Někteří si to pak vysvětlují po svém.

Opravdu patří AlMgSi 8 mm do země, jako vývod ze základového zemniče? Jde o dnešní úlovek, kdy jsou vývody ze základového zemniče uřezány těsně pod zemí a na ně elektrikář napojil drát  AlMgSi 8 mm. Poté ho navíc vede přes hlavní vchod do domu, nebo ani ne 10cm okolo zásuvky na fasádě. To je pouze část toho co jsem viděl.

Co vzkážete tomu elektrikáři?


* Výstřižek.PNG (378.69 KB, 403x541 - prohlédnuto 601 krát.)

* Výstřižek1.PNG (590.19 KB, 398x528 - prohlédnuto 528 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.09.2024, 19:54 »

Pokud se nepletu, je určen pro použití v nadzemní části.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 10.09.2024, 20:04 »

Pokud se nepletu, je určen pro použití v nadzemní části.

Jo, o tom jsem také přesvědčen. Co tedy vede některé elektrikáře (neviděl jsem to poprvé) k tomuto použití?



* Výstřižek3.PNG (82.96 KB, 1204x250 - prohlédnuto 396 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.09.2024, 20:21 »

Pokud bys udržel PH mezi -4 až 8, tj.bez ztráty oxidace, budiž.
V praxi toto nezaručíš.
Takže navrhovatel takového řešení je buďto špičkový chemik nebo průměrný vůl.
Problém je zde češtin zemnící/uzemňovací/zemní......
Rozhodčím bude použití drátu určeného výrobcem.
Obrovskou výhodou těchto materiálů je právě ona oxidační vrstva bránící ukápnutí ve svorkách.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.09.2024, 20:36 »

Na Dolní Moravě připojeno až do země, pospojení schodů, přechodů chodníků AlMgSi v zemi....
Nejen tam se s tím setkal, asi normální řešení.... zle
Je to jednoduché, hlavně levné a rychlééé.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.09.2024, 07:33 »

Opravdu patří AlMgSi 8 mm do země, jako vývod ze základového zemniče?

Nepatří


* 33200-5-54 Uzemňovací přívody.png (173.04 KB, 1067x673 - prohlédnuto 492 krát.)
Zaznamenáno
Sparky Ritchie
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.09.2024, 12:02 »

Pokud bys udržel PH mezi -4 až 8, tj.bez ztráty oxidace, budiž.
Drobná oprava: Bez minus, tedy pH mezi 4 až 8. (Aktivity H⁺ iontu 10⁴, odpovídající pH = −4, nelze ve vodě dosáhnout.)
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 11.09.2024, 19:52 »

A jak hodnotíte další problémy z fotek?

- svod k zemniči vede těsně okolo vstupních dveří
- svod k zemniči vede těsně okolo silové zásuvky
- průřez vývodu ze zemniče 8mm
- bez ošetření na rozhraní zem vzduch (část vývodů je AlMgSi a část FeZn 8mm)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 11.09.2024, 19:59 »

A jak hodnotíte další problémy z fotek?
...
Tohle je obrovský problém.
Když někdo blbě zapojí zásuvku, investor to pozná

Když někdo udělá chyby a kopance na hromosvodu, investor to podle funkce nepozná a když má zhotovitel svého "odvážného" revizáka, investor ani netuší jak naletěl...

Když vidím závady, přemýšlím jak hrozně může být provedeno to, co vidět není  (hlavně to, co je již zaházené...)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 12.09.2024, 05:59 »

...
Když vidím závady, přemýšlím jak hrozně může být provedeno to, co vidět není  (hlavně to, co je již zaházené...)

Přesně to samé řeším pokaždé, když na podobné problémy narazím.  na zdravi Zde lze například předpokládat že základový zemnič s předpokládanou téměř neomezenou dobou životnosti je proveden "po zednicku". To znamená v rozporu s předpisy někdo jen položil naplocho pásek na dno výkopu a zalil betonem. Kvalita a životnost základového zemniče je dle složení půdy a dalších vlivů snížena na cca 20-30 let. Co pak dál, až při revizi zjistíte že to někde v zemi uhnilo?  Kopání okolo celého domu je pak často velmi komplikované a vždy drahé.

Svod přímo pod hlavním vchodem je taky "paráda" . Pokud si uvědomíme že okolo svodu máme bezpečnostní pásmo 3m, znamená to že pokud někdo přijede domu za bouřky, měl by počkat v autě a nepoužívat hlavní vchod, jinak se vystavuje možnému riziku. Nebo jak to vidíte ostatní?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.09.2024, 07:25 »

A jak hodnotíte další problémy z fotek?

- průřez vývodu ze zemniče 8mm

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40254.0.html#top


* 33200-5-54 Uzemňovací přívody 50mm2.png (182.67 KB, 1064x553 - prohlédnuto 358 krát.)
Zaznamenáno
Kvita Ladislav
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.09.2024, 07:38 »

Ještě příloha znovu.


* 33200-5-54 Uzemňovací přívody 50mm2.png (297.65 KB, 1060x1417 - prohlédnuto 361 krát.)
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.09.2024, 09:24 »

Bohužel tento nešvar potkal i mého známého, on sám velice pečlivý vše si nastudoval, dům stavěl svépomocí. S nějakým "elektrikářem" konzultoval, jak správně udělat zemnící síť, ten mu poradil AlMgSi on ho poslechl. Nyní má stavbu cca 4 roky v provozu a na rozhraní prostředí výstup ze základového zemniče tam kde to odkrýval kvůli terénním upravám je vidět naprostá degradace "hliníku".

Je smutné, že člověk si dá na všem záležet a kvůli blbé radě si způsobí problém.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 12.09.2024, 09:48 »

Bohužel .......Nyní má stavbu cca 4 roky v provozu a na rozhraní prostředí výstup ze základového zemniče tam kde to odkrýval kvůli terénním upravám je vidět naprostá degradace "hliníku,..........

Jo, přesně tyto argumenty (včetně legislativních) z praxe mne zajímají.  na zdravi Afro
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 12.09.2024, 14:47 »

Další jasný argument proč měkký vodič do země nee ž ČSN 33 2000-5-54 ed.3



* ČSN 33 2000-5-54 ed3.PNG (21.22 KB, 815x270 - prohlédnuto 383 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ondra Shrnovač
Návrh shrnutí tématu je jen návrh ...
*
Offline Offline



Shrnovač vyřčeného


WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.01.2025, 08:02 »

Di: Použití drátu AlMgSi 8 mm jako zemniče
    Použití vodiče AlMgSi 8 mm v zemnicích systémech je ukázkou špatného pochopení jeho materiálových vlastností. Proč je tento vodič nevhodný pro agresivní půdní prostředí? Oxidace, chemické reakce a nestálé pH způsobují jeho rychlou degradaci, což vede k selhání funkce zemniče. Jaké riziko představuje degradace vodiče pro bezpečnost?  ... Řešením je striktní dodržování norem, použití certifikovanýc h materiálů a pravidelné revize. Více zde ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Di: Použití drátu AlMgSi 8 mm jako zemniče
   
Zaznamenáno

Zpětná analýza diskusních vláken tedy fakt není procházka růžovou zahradou! :-(
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 03.01.2025, 10:18 »

Při jedné rekonstrukci objektu kopali odpady a byl tam FeZn 10mm asi 20-25 let.No 10 to nebyla, ale tak 4mm.Uhnité ,zničené a copak by tam dělal AlMgSi 8mm ...Ten by jsme tam hledali už asi těžko! zle
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 03.01.2025, 15:24 »

Já si myslím, že problém je v záruce, během které se nedá měřením poznat, že to co bylo zahrabáno do země, zalito betonem někdo odfláknul. Zákazník jako vždy tlačí na cenu a hromosvodář šetří čas.  Když sem tam vidím co se děje na stavbě, dělá to na mě dojem, že zodpovědná osoba pouze instruuje zedníky aby "tam dolů dali pásek" a nastavili ho pak drátem tam kde to má "vylézt na povrch". Pokušení to odfláknout je logické, AlMgSi se tak krásně ohýbá.
Sem tam se objeví firma, která dá na hromosvod záruku 10 nebo i více let. Tam bych čekal trochu víc odpovědnosti za své dílo.
Stavební dozor má málokdy odborné znalosti aby mohl zasáhnout. KOncový zákazník dostane kladnou revizi.  A špatná funkčnost se nemusí ukázat dlouhá leta. Tím,  že  uzemění je dnes i součástí ochrany proti přepětí, je správné provedení daleko kritičtější.
 Pro spoustu lidí je hromosvod povinné zlo, které hyzdí fasádu a střechu a stojí peníze.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu?
 Může být svod hromosvodu zavedený přímo do rozvaděče?
 Jak zabezpečit neulomení hromosvodního drátu?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Je vzdálenost svodů LPS III 20m správná?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 22 dotazů.