Na stránkách některých prodejců elektromateriá lu, najdete u materiálu popis - Drát zemnicí AlMgSi 8 mm, což mě osobně trochu zaráží. Někteří si to pak vysvětlují po svém.
Opravdu patří AlMgSi 8 mm do země, jako vývod ze základového zemniče? Jde o dnešní úlovek, kdy jsou vývody ze základového zemniče uřezány těsně pod zemí a na ně elektrikář napojil drát AlMgSi 8 mm. Poté ho navíc vede přes hlavní vchod do domu, nebo ani ne 10cm okolo zásuvky na fasádě. To je pouze část toho co jsem viděl.
Co vzkážete tomu elektrikáři?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2024, 20:04 » |
|
Pokud se nepletu, je určen pro použití v nadzemní části.
Jo, o tom jsem také přesvědčen. Co tedy vede některé elektrikáře (neviděl jsem to poprvé) k tomuto použití?
|

Výstřižek3.PNG (82.96 KB, 1204x250 - prohlédnuto 396 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2024, 20:36 » |
|
Na Dolní Moravě připojeno až do země, pospojení schodů, přechodů chodníků AlMgSi v zemi.... Nejen tam se s tím setkal, asi normální řešení....  Je to jednoduché, hlavně levné a rychlééé.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2024, 07:33 » |
|
Opravdu patří AlMgSi 8 mm do země, jako vývod ze základového zemniče?
Nepatří
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 11.09.2024, 19:52 » |
|
A jak hodnotíte další problémy z fotek?
- svod k zemniči vede těsně okolo vstupních dveří - svod k zemniči vede těsně okolo silové zásuvky - průřez vývodu ze zemniče 8mm - bez ošetření na rozhraní zem vzduch (část vývodů je AlMgSi a část FeZn 8mm)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 11.09.2024, 19:59 » |
|
A jak hodnotíte další problémy z fotek? ...
Tohle je obrovský problém. Když někdo blbě zapojí zásuvku, investor to pozná Když někdo udělá chyby a kopance na hromosvodu, investor to podle funkce nepozná a když má zhotovitel svého "odvážného" revizáka, investor ani netuší jak naletěl... Když vidím závady, přemýšlím jak hrozně může být provedeno to, co vidět není (hlavně to, co je již zaházené...)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 12.09.2024, 05:59 » |
|
... Když vidím závady, přemýšlím jak hrozně může být provedeno to, co vidět není (hlavně to, co je již zaházené...)
Přesně to samé řeším pokaždé, když na podobné problémy narazím.  Zde lze například předpokládat že základový zemnič s předpokládanou téměř neomezenou dobou životnosti je proveden "po zednicku". To znamená v rozporu s předpisy někdo jen položil naplocho pásek na dno výkopu a zalil betonem. Kvalita a životnost základového zemniče je dle složení půdy a dalších vlivů snížena na cca 20-30 let. Co pak dál, až při revizi zjistíte že to někde v zemi uhnilo? Kopání okolo celého domu je pak často velmi komplikované a vždy drahé. Svod přímo pod hlavním vchodem je taky "paráda" . Pokud si uvědomíme že okolo svodu máme bezpečnostní pásmo 3m, znamená to že pokud někdo přijede domu za bouřky, měl by počkat v autě a nepoužívat hlavní vchod, jinak se vystavuje možnému riziku. Nebo jak to vidíte ostatní?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 12.09.2024, 09:48 » |
|
Bohužel .......Nyní má stavbu cca 4 roky v provozu a na rozhraní prostředí výstup ze základového zemniče tam kde to odkrýval kvůli terénním upravám je vidět naprostá degradace "hliníku,..........
Jo, přesně tyto argumenty (včetně legislativních) z praxe mne zajímají. 
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 12.09.2024, 14:47 » |
|
Další jasný argument proč měkký vodič do země nee ž ČSN 33 2000-5-54 ed.3
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Ondra Shrnovač
Návrh shrnutí tématu je jen návrh ...

Offline

Shrnovač vyřčeného
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 03.01.2025, 08:02 » |
|
Di: Použití drátu AlMgSi 8 mm jako zemniče Použití vodiče AlMgSi 8 mm v zemnicích systémech je ukázkou špatného pochopení jeho materiálových vlastností. Proč je tento vodič nevhodný pro agresivní půdní prostředí? Oxidace, chemické reakce a nestálé pH způsobují jeho rychlou degradaci, což vede k selhání funkce zemniče. Jaké riziko představuje degradace vodiče pro bezpečnost? ... Řešením je striktní dodržování norem, použití certifikovanýc h materiálů a pravidelné revize. Více zde ... Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Di: Použití drátu AlMgSi 8 mm jako zemniče
|
|
|
Zaznamenáno
|
Zpětná analýza diskusních vláken tedy fakt není procházka růžovou zahradou! :-(
|
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 03.01.2025, 15:24 » |
|
Já si myslím, že problém je v záruce, během které se nedá měřením poznat, že to co bylo zahrabáno do země, zalito betonem někdo odfláknul. Zákazník jako vždy tlačí na cenu a hromosvodář šetří čas. Když sem tam vidím co se děje na stavbě, dělá to na mě dojem, že zodpovědná osoba pouze instruuje zedníky aby "tam dolů dali pásek" a nastavili ho pak drátem tam kde to má "vylézt na povrch". Pokušení to odfláknout je logické, AlMgSi se tak krásně ohýbá. Sem tam se objeví firma, která dá na hromosvod záruku 10 nebo i více let. Tam bych čekal trochu víc odpovědnosti za své dílo. Stavební dozor má málokdy odborné znalosti aby mohl zasáhnout. KOncový zákazník dostane kladnou revizi. A špatná funkčnost se nemusí ukázat dlouhá leta. Tím, že uzemění je dnes i součástí ochrany proti přepětí, je správné provedení daleko kritičtější. Pro spoustu lidí je hromosvod povinné zlo, které hyzdí fasádu a střechu a stojí peníze.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|