Autor Téma: Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?  (Přečteno 23734 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #108 kdy: 16.09.2024, 16:14 »

Podle ČSN 33 1500 se nereviduje to, pro co je vydaná jiná norma, kde jsou nějak popsány požadavky na revizi. (spotřebiče, hromosvody,...) 

Tak hromosvody se nerevidují podle ČSN 33 1500??  to cumim  Odkdy?
Zkuste si přečíst hned na 1 straně první větu!  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #109 kdy: 16.09.2024, 16:24 »

Tak teď už snad je debata o tom, jestli lze v ČR používat NFC jednou provždy ukončena.
Ze stránek České agentury pro standardizaci :
Citace
Ve snaze vám pomoci se nám podařilo zajistit stanovisko vybraných expertů z TNK 22 Elektrotechnic ké předpisy k této problematice:​

ochrana před blesky je v ČR řešena v rámci souboru ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“;
při zpracování projektové dokumentace je v první řadě nutné provést vyhodnocení rizik v souladu s ustanovením ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika“;
na základě vyhodnocení rizik je možné, aby projektant navrhl konkrétní způsob řešení ochrany před bleskem;
- problematikou „aktivních hromosvodů“ se samostatně nezabývá žádná platná česká technická norma;
- zákon č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění stanovuje v § 4, odst. 2, že soustavu českých technických norem tvoří:
a) původní české technické normy
b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a
c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.

Použití národních norem cizích států bylo možné pouze v případě, že problematika, kterou řeší není řešena českými nebo evropskými nebo mezinárodními normami, a to v souladu s § 55 vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby.
Tato vyhláška byla k 1. lednu 2024 zrušena a nahrazena
- zákonem č. 283/2021 Sb.,  stavební zákon;
- zákon č. 283/2021 Sb.,  stavební zákon, v aktuálně platném znění, stanovuje v § 138 výjimky z požadavků na výstavbu a odchylné řešení;
- vyhláška č. 146/2024 Sb.,  o požadavcích na výstavbu, v aktuálně platném znění, stanovuje v § 26 požadavky na ochranu před blesky;

Z dikce zákona č. 22/1997 Sb.,  zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 146/2024 Sb. jednoznačně vyplývá, že použití norem, které nejsou součástí soustavy českých technických norem není možné.
Datum zveřejnění:   18.6.2024 

Zdroj: https://dap.agentura-cas.cz/PPV/Detail?guid=80800019-309a-48be-b222-a7f4729c002a
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #110 kdy: 16.09.2024, 16:34 »

Tak o čem se tu tak horečnatě bavíte už na šesté straně?
Bavíme se o principech a ne o detailech. Bambule může být na hale s mnoha nosníky-náhodnými svody a jenom nahrazovat klasickou jímací soustavu.

1) nevím nic o tom, že by RT (ať už soudný nebo darebný) měl kompetenci "pokládat rovnítka" mezi nějakými předpisy
Jednou provždy není obecná povinnost používat ČSN. Tato povinnost vznikne jen ve speciálních případech - nařídí mi to zákon výlučným odkazem nebo dojde ke sjednání smlouvou. Ale obecně vzato nejsem při hodnocení technického zařízení povinen použít nějakou vydanou ČSN s konkrétním číslem. Jen to zařízení nesmí mít horší úroveň než ustanovení v ČSN. To není totéž. Klidně při revizi použiju PNE, TNŽ, NFC, já nevím co ještě, třeba nějaký hodně podrobný MPBP, ale nikde žádnou ČSN nebudu citovat. Jenom mám tu odpovědnost, že žádný hodnocený parametr postihovaný i ČSN nebude horší.

Jako že RT může revidovat zařízení instalované v ČR podle národní normy jiného státu? Takže ono se ESE nemusí revidovat podle ČSN 331500? Protože tam je odstavec 6.1.2 (zmena Z4). Pokud tedy nepřipustíme, že RT je oprávněn jako normu, se kterou je LPS v souladu, použít jakoukoliv národní normu jakéhokoliv státu EU, která se mu zrovna hodí, což asi ne, že.
Každý předpis, každá norma kýmkoli vydaná, je použitelná, pokud hodnocené parametry nejsou horší než parametry uvedené v ČSN.

Tak teď už snad je debata o tom, jestli lze v ČR používat NFC jednou provždy ukončena.
Ze stránek České agentury pro standardizaci :
Zdroj: https://dap.agentura-cas.cz/PPV/Detail?guid=80800019-309a-48be-b222-a7f4729c002a
Použití národních norem cizích států bylo možné pouze v případě, že problematika, kterou řeší není řešena českými nebo evropskými nebo mezinárodními normami, a to v souladu s § 55 vyhlášky č. 268/2009 Sb.,    o technických požadavcích na stavby.
Tato vyhláška byla k 1. lednu 2024 zrušena a nahrazena...


No a to je právě záležitost bambule a jejího ochranného prostoru - není řešena ČSN.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #111 kdy: 16.09.2024, 16:50 »

Jenom mám tu odpovědnost, že žádný hodnocený parametr postihovaný i ČSN nebude horší.
Každý předpis, každá norma kýmkoli vydaná, je použitelná, pokud hodnocené parametry nejsou horší než parametry uvedené v ČSN. 
1) Snad jsem vám svým posledním příspěvkem doložil, že rozhodně
Citace
Každý předpis, každá norma kýmkoli vydaná, je použitelná
není pravda.  nenene
2) A kdo rozhodne, že to alternativní řešení nemá horší parametry než to normalizované? Projektant, revizní technik, investor? Vždyť je to prakticky nereálné.  palec

A proč by to někdo dělal? Není to tak trochu "rovnák na ohejbák"?


No a to je právě záležitost bambule a jejího ochranného prostoru - není řešena ČSN. 
Tak bambule není řešena. No a? Jsou jiná řešení a zatím nebylo prokázáno, že by byla horší.
Tak v čem je problém?  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #112 kdy: 16.09.2024, 17:12 »

A kdo rozhodne, že to alternativní řešení nemá horší parametry než to normalizované? Projektant, revizní technik, investor? Vždyť je to prakticky nereálné.  palec
Rozhodne to revizák bambule. A protože je to rozhodnutí obtížné a prakticky nereálné, tak mu nejsem schopen říct, že se rozhodl špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #113 kdy: 16.09.2024, 17:38 »

Rozhodne to revizák bambule. A protože je to rozhodnutí obtížné a prakticky nereálné, tak mu nejsem schopen říct, že se rozhodl špatně.

To je dost naivní představa.
Napovíte, jak by to ten RT měl prakticky posoudit?
1) Na jedné straně má k dispozici výsledky mnohaletých bádání, zkušeností a empirických dat, které generace odborníků přetavily do všeobecně uznávaných pravidel, kterým se říká normy.
A tato opora je pro RT velmi komfortní.  podivej
Už jen proto, že panuje všeobecná dohoda, že když budou tato pravidla dodržena, tak je riziko pro společnost přijatelné.

2) Na druhé straně má k dispozici tvrzení výrobce, že nějaký jeho výrobek má nějaké vlastnosti, které si ale RT v praxi nemá šanci ověřit. To tvrzení je na úrovni letáku z Kauflandu, kde taky musíte věřit, že např. ta šunka má opravdu 95% masa. Tudíž jde o víru.  pozor
A to fakt není ta správná opora pro práci RT.  nenene  Když by to tedy nebyl vyložený "pankáč"...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #114 kdy: 16.09.2024, 17:45 »

Rozhodne to revizák bambule. A protože je to rozhodnutí obtížné a prakticky nereálné, tak mu nejsem schopen říct, že se rozhodl špatně.
Omyl. RT pouze ověřuje shodu s projektem a normami. RT nemá znalosti ani podklady na to, aby prokazatelně (jak hovoří vyhláška 146/2024 Sb) posuzoval lepší ci horší parametry instalace provedené nikoliv podle ČSN. Jestli je na někom, aby rozhodl, tak je to projektant. Ale i ten bude v důkazní nouzi. Prokazatelně je velmi silná podmínka.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 16.09.2024, 18:19 »

Klonil bych se i k tomu, že onoho revizáka přivede v omyl ten, kdo mu vydá certifikat, kol.Novák ho věšel do vlákna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #116 kdy: 16.09.2024, 19:26 »

To je dost naivní představa.
Napovíte, jak by to ten RT měl prakticky posoudit?
1) Na jedné straně má k dispozici výsledky mnohaletých bádání, zkušeností a empirických dat, které generace odborníků přetavily do všeobecně uznávaných pravidel, kterým se říká normy.
A tato opora je pro RT velmi komfortní.  podivej
Už jen proto, že panuje všeobecná dohoda, že když budou tato pravidla dodržena, tak je riziko pro společnost přijatelné.

2) Na druhé straně má k dispozici tvrzení výrobce, že nějaký jeho výrobek má nějaké vlastnosti, které si ale RT v praxi nemá šanci ověřit. To tvrzení je na úrovni letáku z Kauflandu, kde taky musíte věřit, že např. ta šunka má opravdu 95% masa. Tudíž jde o víru.  pozor
A to fakt není ta správná opora pro práci RT.  nenene  Když by to tedy nebyl vyložený "pankáč"...
 

Mě to tedy připadá tak, že když se to obchodně hodí, lze ČSN hodit přes palubu. Proč pak tolik povyku kolem know-how technických norem? Zákon je zakazuje šířit a pak přijde výrobce ESE nějakým přeloženým textem u nás nepřijaté francouzské normy ve Wordu a národ hurá za ním? To shazuje práci nejen TNK ale celého normativního aparátu v čele s CENELEC.

To je Kocourkov!

Osobně jsem doposud žil v domnění, že TIČR pouze potvrzuje a ověřuje shodu s NFC 17 ...,  což samo je to stejné, jako někoho ubezpečit "ano, sen tohoto výrobce je zde splněn". Proto jsem chtěl vidět konkrétní vyjádření TIČR. To, že na to vystavil "papír" je obecný výkřik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #117 kdy: 16.09.2024, 19:35 »

Napovíte, jak by to ten RT měl prakticky posoudit?
Nenapovím, nevím. A na takovém základě se nedá postavit oponentní posudek.

1) Na jedné straně má k dispozici výsledky mnohaletých bádání, zkušeností a empirických dat, které generace odborníků přetavily do všeobecně uznávaných pravidel, kterým se říká normy.
A tato opora je pro RT velmi komfortní.  podivej
Už jen proto, že panuje všeobecná dohoda, že když budou tato pravidla dodržena, tak je riziko pro společnost přijatelné.

2) Na druhé straně má k dispozici tvrzení výrobce, že nějaký jeho výrobek má nějaké vlastnosti, které si ale RT v praxi nemá šanci ověřit. To tvrzení je na úrovni letáku z Kauflandu, kde taky musíte věřit, že např. ta šunka má opravdu 95% masa. Tudíž jde o víru.  pozor
A to fakt není ta správná opora pro práci RT.  nenene  Když by to tedy nebyl vyložený "pankáč"...
S tím samozřejmě souhlas.

Omyl. RT pouze ověřuje shodu s projektem a normami. RT nemá znalosti ani podklady na to, aby prokazatelně (jak hovoří vyhláška 146/2024 Sb) posuzoval lepší ci horší parametry instalace provedené nikoliv podle ČSN. Jestli je na někom, aby rozhodl, tak je to projektant. Ale i ten bude v důkazní nouzi. Prokazatelně je velmi silná podmínka.....
Můžete uvést, kde je to v té vyhlášce uvedeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #118 kdy: 16.09.2024, 19:55 »

Nenapovím, nevím. A na takovém základě se nedá postavit oponentní posudek. 
Správně. A tím je asi "problém" vyřešen. RT, pakliže bere svoji profesi vážně, se nemůže opírat o domněnky, předpoklady a nepodložené teorie.
Takže nemůže (je-li svéprávný a má minimální pud sebezáchovy) vystavit RZ na "šelmostroj" (tzv."aktivní hromosvod") s jiným, než negativním závěrem.  palec
Resp. nemá důvod s podobným aparátem vůbec ztrácet čas...  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #119 kdy: 16.09.2024, 20:24 »

Můžete uvést, kde je to v té vyhlášce uvedeno?
§94: Požadavky uvedené v ...... § 26 odst. 3 a 4, ......se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky normy nebo její části určené ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže,   že navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby podle stavebního zákona.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #120 kdy: 16.09.2024, 20:42 »

§94: Požadavky uvedené v ...... § 26 odst. 3 a 4, ......se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky normy nebo její části určené ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže,    že navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby podle stavebního zákona.
Díky  Afro  O § 94 jsem nevěděl. To je zásadní ustanovení, které ukládá použití 62305. Dodavatel (a potažmo RT) ESE má tedy průkazní povinnost. A to bych tedy rád věděl, jak ji splní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #121 kdy: 16.09.2024, 21:22 »

§94: Požadavky uvedené v ...... § 26 odst. 3 a 4, ......se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky normy nebo její části určené ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže,    že navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby podle stavebního zákona. 

Takže kruh se uzavřel. Ale abychom tu jen "nemlátili prázdnou slámu" - Mirku (Minaříku),  jestli jsi ještě zaháčkován v TNK, můžete nějak vyzvat TIČR, aby to svoje stanovisko ohledně ESA + výrobek + vše je OK + blabla..,  s přihlédnutím k vyhl.č.146/2024 Sb. "aktualizovali"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #122 kdy: 16.09.2024, 23:46 »

Oslovil jsem jak ČAP (Česká asociace pojistitelů),  jejichž stanovisko jsem sem postnul, zdali-by jej nenovelozovali vzhledem k vyhl.č. 146/2024 Sb.
A o totéž jsem požádal i TIČR. Tak uvidíme  ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #123 kdy: 17.09.2024, 07:53 »

Oslovil jsem jak ČAP (Česká asociace pojistitelů),   jejichž stanovisko jsem sem postnul, zdali-by jej nenovelozovali vzhledem k vyhl.č. 146/2024 Sb.
A o totéž jsem požádal i TIČR. Tak uvidíme  ...

Kamile, na výsledky jsem tedy ale opravdu hodně zvědavý. Pak dej určitě vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #124 kdy: 17.09.2024, 08:18 »

Aproximuji, že Kamil dostane dva dopisy, jeden děkovný, druhý k přezkoušení tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #125 kdy: 17.09.2024, 08:23 »

Aproximuji, že Kamil dostane dva dopisy, jeden děkovný, druhý k přezkoušení tanecek

Přezkoušení jsem absolvoval před 2 měsíci...  piskaci  Být čekatelem, tak si takové dotazy rozmyslím.  bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Proč by měla pojišťovna vyplácet škody úderem blesku, když nebyly dodrženy ČSN?