Které dokumenty uznáte za relevantní k návrhu aktivního hromosvodu?
Miroslav Minařík:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 15.09.2024, 09:38
Legrační je, že NFC přebírá z EN 62305 analýzu rizika, ačkoliv se od EN důrazně distancuje.
Takové hromosvodářské homeopatikum.
No právě. Pokud začnu analýzu rizika, tak se přece nutně dostávám ke vzdálenostem, počtem svodů a ochraně souvisejících technologií uvnitř budovy. Tomu odkazu ESE na analýzu rizika tedy nerozumím. A pokud se konkrétně ptám distributora ESE, dostávám odpověď typu "hele, zde je certifikát a TIČR to posvětil". Toto je odpověď?
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 14.09.2024, 23:16
Diskuse je o tom, proč by hodnocení ESE podle NFC nemělo být dostačující, když řeší jiný způsob téže ochrany a o tom způsobu se s jistotou neví, že je horší. To je ten problém. Kdybychom věděli, že NFC je horší než 62305, tak není o čem diskutovat. Jenže to se neví. My máme ČSN na ochranu proti dešti jen pomocí pláštěnek, ale Francouzi přišli s NFC, ve které jsou deštníky. Kde je psáno, že jsou uznávané jen pláštěnky? ČSN nemůže určovat, že je možné používat jen pláštěnky. ČSN může pouze určit, jak pláštěnky správně použít.
Máme každý stejný výtisk. I jímač ESE má okolo sebe ochranný prostor ve tvaru kužele. Ochranný prostor je tudíž závislý na skutečné fyzické kovové délce jímací tyče.
Skutečný fyzický rozměr železné soustavy/koule s velikostí dle 305tky se musí dotknout této.
Já zde prostor pro vstřícný výboj nevidím.
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 15.09.2024, 11:30
Skutečný fyzický rozměr železné soustavy/koule s velikostí dle 305tky se musí dotknout této.
Já zde prostor pro vstřícný výboj nevidím.
Jímač podle 62305 musí spoléhat pouze na svůj fyzický kovový rozměr. Jímač podle 146 musí spoléhat na svůj fyzický kovový rozměr. Je tedy lhostejno, jestli jímač bude spoléhat pouze nebo také.
Miroslav Minařík:
Tedy, pokud projdu všechny materiály, s kterými na Elektrice nyní disponujeme, pak projektant, který chce vyloučit použití aktivního hromosvodu ESE (Early Streamer Emission), musí znát a chápat následující aspekty:
Platné normy a předpisy
V České republice je hlavní normou pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305. Tato norma neuznává aktivní hromosvody ESE jako ekvivalentní řešení k tradičním hromosvodům.
Technické požadavky
Projektant musí být obeznámen s technickými požadavky na instalaci a údržbu hromosvodů podle ČSN EN 62305, která zahrnuje metody ochrany jako valivá koule, ochranný úhel a mřížová metoda.
Legislativní rámec
Podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 čl. 511 je možné použít jinou vhodnou zahraniční normu, pokud česká norma pro danou problematiku neexistuje.(Samozřejmě ČSN zní v originále v tomto duchu) V případě aktivních hromosvodů se často odkazuje na francouzskou normu NF C 17-102:2011, což však není v souladu s českými předpisy.
Riziková analýza
Projektant musí provést detailní analýzu rizik podle ČSN EN 62305-2, která zahrnuje posouzení rizik spojených s úderem blesku a návrh vhodných ochranných opatření.
Odborné posudky a certifikace
Aktivní hromosvody musí mít certifikaci a schválení, což může být problematické vzhledem k nejednotnosti v uznávání těchto systémů v různých zemích.
Tak tedy proto se ptám, jaké dokumenty lze uznat za relevantní k opravdu serióznímu dodáni aktivního hromosvodu na území ČR.
Jan Palička:
Citace: Radim Strycharski 15.09.2024, 13:02
Jímač podle 62305 musí spoléhat pouze na svůj fyzický kovový rozměr. Jímač podle 146 musí spoléhat na svůj fyzický kovový rozměr. Je tedy lhostejno, jestli jímač bude spoléhat pouze nebo také.
.....zejména pak ochranné prostory musí být navrženy a provedeny na základě skutečných fyzických rozměrů kovové jímací soustavy.....
Ano, jistě mohou být i podle dalších kritérií, pokud budou splňovat požadavek daný vyhláškou. Vzhledem k tomu, že fyzické rozměry kovové jímací soustavy jsou horním omezením velikosti ochranného prostoru, může být jistě i menši. Ale to asi není to, co zastánci ESE chtějí slyšet
P.S. taky jsem si po prvním přečtení nebyl jist jak to autoři vyhlášky mysleli
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana