Je možné protažení stringu okapovou rourou?
Jiří Schwarz:
Tak já bych naopak hodně moc bral v úvahu jestli je okap vodivý, jestli je spojený s hromosvodem...
Pak jde o délku a jestli ty vodiče stringů je správné mít v takové délce bez nějakého připevnění...
Také bych rád viděl jak je to dole upravené aby ty vodiče stringů po svém povrchu netáhly vodu až ke střídači...
Jan Franěk:
Citace: Jan Palička 21.08.2024, 13:00
Takže podle mne je takový svod v rozporu s normou ČSN EN 12056-3, podle které se žlaby a svody dimenzují,
No, nevím jestli jako RT elektro je nutné využívat podobných norem daleko mimo náš obor.
Spíš bych využil elektrotechnic kých norem.
- vzdálenost uchycení svislého vedení - v okapové rouře nebude trubka s kabely přichycena v požadovaných vzdálenostech
- okapová roura není vhodný materiál pro ukládaní vedení. Ať montážní firma doloží její vhodnost o:-)
- nesoulad s projektovou dokumentací. Pochybuji že by to tam nějaký projektant doporučil
- řemeslné provedení
- v rozporu s hromo normami. Ať předloží analýzu rizik a výpočet S, když jsou ne jen blízko "svodu" ale přímo v něm.
Myslím že se nechá dohledat dost článků proti tomuto řešení
Jan Palička:
Citace: Jan Franěk 22.08.2024, 06:17
No, nevím jestli jako RT elektro je nutné využívat podobných norem daleko mimo náš obor.
Tazatel se ptal na oporu v normě. Oporou mohou být často i normy obecně stavební, pokud o nich víte. Ale nikomu je nevnucuji, jen jsem na tu možnost upozornil
Citace: Jan Franěk 22.08.2024, 06:17
- okapová roura není vhodný materiál pro ukládaní vedení. Ať montážní firma doloží její vhodnost
Ony ty kabely jsou ve svojí chráničce. Nenajdu nikde zákaz ukládání kabelu umístěného v izolované chráničce do další kovové trubky
Citace: Jan Franěk 22.08.2024, 06:17
- řemeslné provedení
Nevím, zda nekvalitním "řemeslným provedením" lze odůvodnit nevyhovující závěr revize. To by nevyhověla polovina instalací
Citace: Jan Franěk 22.08.2024, 06:17
- v rozporu s hromo normami. Ať předloží analýzu rizik a výpočet S, když jsou ne jen blízko "svodu" ale přímo v něm.
Když budu mít na domě oddálený hromosvod s HVI vodičem, tak rozpor není. Když nebudu, tak stejně budu pravděpodobně muset provést ekvipoteciální pospojování dle 62305-3 ed.2 a 33_2000_7_712 ed.2
Není to myslím tak jednoznačné, jak to vypadá....co ale bude pravděpodobně překročeno, bude výrobcem povolené tahové namáhání neupevněného kabelu...viz
Citace: Jan Franěk 22.08.2024, 06:17
- vzdálenost uchycení svislého vedení - v okapové rouře nebude trubka s kabely přichycena v požadovaných vzdálenostech
Libor Skýba:
Citace: Jan Franěk 22.08.2024, 06:17
- nesoulad s projektovou dokumentací. Pochybuji že by to tam nějaký projektant doporučil
Myslím, že tenhle argument by mohl být dostatečný. Pokud není při smyslech montér, tak aspoň projektant by snad mohl být.
Václav Třetí:
Doba je divná, když musíme hledat argument proti neuvěřitelné blbosti.