Autor Téma: Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?  (Přečteno 7334 krát)
Jaromír Ondryska
*
Offline Offline



« kdy: 12.08.2024, 10:17 »

Máme stroj a na něm instalované elektrické topení vyžadující připojení 3f+N+PE (25mm2). K topení musí vést teplotně odolný silikonový kabel, který se však od vyšších průřezů nevyrábí v provedení 5G, pouze 4G. Jak vést k topení střední vodič? Je v pořádku použít kabel 4G a samostatný modrý silikonový vodič vést stejnou trasou v plechovém žlabu odděleně? Veškeré kabely jsou vedeny v plechových perforovaných žlabech s krytem.

Jak byste toto řešili?


(Kabel 4G a vedení středního vodiče odděleně? ajoooo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.08.2024, 07:50 »

Konstruktér stroje nemá pořešeno?
Co je v dokumentaci?
5 samostatných vodičů v kabelovém žlabu?
Svorková skříň a dokud to jde tak CYKY-J, pak to těsně před topnicí přesvorkovat?

Samostatnému modrému bych se vyhnul; pokud k tomu po vás někdo přijde bude to pro něj neočekávané, jiných možností je spousta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jaromír Ondryska
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.08.2024, 09:37 »

Ve výkresu je toto na obrázku. Svorkovnicová skříň KL je na stroji (peci) a k topení vede trasa (plechový žlab) cca 5m. My bychom potřebovali vědět, zda je to legislativně v pořádku nebo ne - kdyby byl kabel SiHF 4G25 + vodič modrý SiF25 vedeny souběžně společně a bylo jasně označeno, že tvoří jeden obvod.

Montér, který toto zapojuje a je zároveň revizní technik el. zař. to vyřešil tak, že přeznačil zelenožlutou žílu v kabelu SiHF 4G25 na modrou a odděleně vedl zeleno/žlutý vodič. To nám přijde jako ještě horší řešení.



* el_top.png (24.82 KB, 795x578 - prohlédnuto 498 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.08.2024, 10:10 »

Hm to je asi nejhorší řešení co mohl udělat. Přeznačovat zelenožlutou na cokoli pokus o vraždu.

Tohle by nestačilo?

HELUTHERM® 145 MULTI black 5 G 25 mm² (Temperature range: Flexible -35°C to +120°C;
Fixed -55°C to +145°C)

Jinak zatím co jsem viděl pece, tak silikonové (teflonové) kabely byly jednožilové a pouze od tělesa někam kousek ke svorkovnici a ta už byla v místě kam mohla CYKY, odpadne spousta problémů. Ale nevím, neznám přesně vaši technologii jestli to jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel 008
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.08.2024, 11:26 »

Schéma hovoří jasně. Kabel 45W1.1 Vývodka 45A3. Modrá (BU) žíla vývodka 45A3.1 Ale je divné to číslování žil - ovšem záleží jaký artikl pro kabel 4G25 projektant použil. Otázka, zda je to takhle v pořádku - dle projektu ano.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 13.08.2024, 12:00 »

Snad by kabel vyrobili na zakázku bez problémů....Ja ký potřebujete.
Nebude to ale hned.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.08.2024, 13:42 »

No nevím, ale všichni zde píšete jak to možná udělat jinak atd. Ale, nikde jsem nenašel, že vodič PE se nesmí přeznačit. Všude je popsáno, jak musí být značen ČSN EN 60446 ed.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.08.2024, 10:44 »

Je to nějaké divné. Proč vlastně potřebujete vodič N, když topná tělesa jsou symetricky 3f?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel 008
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.08.2024, 12:08 »

Je to nějaké divné. Proč vlastně potřebujete vodič N, když topná tělesa jsou symetricky 3f?

Podle mě se počítá s možností spínání jednotlivých těles pomocí SSR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Ondryska
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.08.2024, 14:42 »

Topení je tvořeno mnoha tělesy 2kW/230V. N je přivedena jako prevence asymetrie napětí, kdyby nějaká tělesa časem přestala fungovat. V normální provozu N vodičem nepoteče nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 15.08.2024, 07:49 »

No nevím, ale všichni zde píšete jak to možná udělat jinak atd. Ale, nikde jsem nenašel, že vodič PE se nesmí přeznačit. Všude je popsáno, jak musí být značen ČSN EN 60446 ed.2

Vodič PE preznačujú len diletanti a fušeri.
Zákaz preznačovania nie je nikde uvedený priamo. No nepriamo je požiadavka na označenie vodiča danou farbou v celej jeho dĺžke (EN 60445, čl. 6.1, ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.1.Z2 a 514.3.Z3 ). Preznačenie PE na N v celej jeho dĺžke sa pri použití kábla nedá zabezpečiť.
Je prípustné označiť čiernu v mnohožilovom kábli na PE alebo N, ale nie naopak (ČSN 33 2000-5-51, čl.514.3.Z2)

BTW, norma predpokladá, že sa jej požiadavky používajú, aby bol dosiahnutý cieľ správnou cestou. Nepredpokladá, že sa ju v Česku alebo a Slovensku budú snažiť o.je.bať tak, ako sa to robí so zákonmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.08.2024, 08:32 »

Není možné přivést TN-C až ke stroji a až tam provést rozdělení na a TN-C-S? Průřez kabelu je přece dostatečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel 008
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.08.2024, 09:27 »

Není možné přivést TN-C až ke stroji a až tam provést rozdělení na a TN-C-S? Průřez kabelu je přece dostatečný.
Ten stroj je dle všeho už od počátku TN-S. Někde se ta N1 musela vzít, tudíž už byla soustava rozdělená. Udělat zase na části stroje TN-C a pak jí zase dělit... Navíc by se musel bod rozdělení opět uzemnit a to rozdělení by se muselo udělat nejdál v XKL2 ,  dále pak už musí jít zase 5 vodičů. Dle schématu není jasné, jak se tento kabel k tělesům připojuje, není zde žádná svorka. Striktně řečeno, podle schématu z pece vede už od výroby kabel a modrý vodič, který se připojí do XKL2. Držel bych se toho co je ve schématu. Až se za čas bude něco řešit, tak zapojení nebude odpovídat projektu. Co dát ten kabel s vodičem do chráničky ve žlabu aby bylo jasné, že to patří k sobě? Kdo vlastně kreslil to schéma?   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Ondryska
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.08.2024, 10:42 »

Některé věci jsou u projektu dané, např. přívod napájení TN-S. Jenom potřebujeme vědět, jestli je to s tou nulou bokem takový problém nebo ne. Např. kdyby to bylo ve společné chráničce jak navrhuje kolega.
Je to opravdu z hlediska norem nepřijatelné? Je to až tak nepřijatelné abychom kvůli tomu přeznačovali zeleno-žlutý vodič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.08.2024, 14:43 »

Dal bych 4x25 +3x25 do společné tepelně oddolné bužírky.
Silikonova izolace  je mechanicky málo oddolná, tuto necnost tímto potlačím.
Získám veškeré barvy vodičů v  jednom neoddiskutovat elném svazku.
PE mohu "ztuplovat",  u tepelných spotřebičů se často uvolňuje ve svorce měnící parametry s teplotou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.08.2024, 15:29 »

Je to zajímavé:
-   Přeznačit černý samostatný vodič na N, PE, PEN je dovoleno
-   Přeznačit černý na PE,N, v řídících obvodech je povoleno
-   Přeznačit N na Č,M,H je povoleno
-   Přeznačit ZŽ PEN na N   nic se o tom nikde nepíše
-   Přeznačit ZŽ PE na N   nic se o tom nikde nepíše
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.08.2024, 15:46 »

Je to zajímavé:
-   Přeznačit černý samostatný vodič na N, PE, PEN je dovoleno
-   Přeznačit černý na PE,N, v řídících obvodech je povoleno
-   Přeznačit N na Č,M,H je povoleno
-   Přeznačit ZŽ PEN na N   nic se o tom nikde nepíše
-   Přeznačit ZŽ PE na N   nic se o tom nikde nepíše

V zoufalosti je i koza dobrá, lepší je nepohrdnout slečnou, na trhu je dostatek barevných drátů i oněch slečen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 15.08.2024, 18:14 »

Chybu nebo omyl nelze nikdy zcala vyloučit, je to statisticky jev. Dají se ale přijmout určitá opatření, která vyskyt chyby dovedou snížit. Proto ta praxe s přeznačovanim. Před pár lety v tehle  zemi zemřelo přes 40 lidi, protože si nejakej idiot 
 popletl methanol s ethanolem a namíchal chlast který se stal lidem osudný. Chtěl jen hoodne vydělat a úmysl zabít tam nebyl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?