Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
Petr Lusk:
Řeším předělávku z 1f na 3f v paneláku, dostal jsem revizi pro změnu sazby, a ČEZ změnu sazby zamítl, jelikož nevyhovuje okénko v krytu rozvaděče na chodbě. Z připojovacích podmínek jsem se dočetl, že okénko má být 160x120 mm pro 3f, nyní je 120x120 mm.
Existuje nějaké elegantnější/systémové řešení, než to říznout flexou a rozšířit okénko?
Pavel Horský:
A je ono okénko opatřeno krycím sklem? Pokud není, tak pak je to ta chyba o kterou technikovi ČEZu jde. Další chyba může být ve smyslu nízkého umístění okénka s tím, že by po instalaci většího 3f elektroměru nebyl čitelný displej elektroměru, protože by byl schovaný za vrchní částí stávajícího okénka, které bylo vyhovující pro malý 1f elektroměr. Vše by měl vědět RT, který vám na odběrné místo vystavil vyhovující revizi.
Václav Třetí:
Většinou jde o to, že má být elektroměr přístupný tak, aby bylo možno provádět odečet pomocí elektronické čtečky, tedy vyjmout sklo.
Peter Munka:
Zaujimave, to sklo je vzdy tak spinave, neda sa precitat nic. Odpoctar si musi otvorit dvierka a potom ma pristup pre fotenie alebo opticku sondu. Plno rozvadzacov nema sklo ziadne, len plech v celej ploche a distribucke to nevadi.
Jirka Š. Svejkovský:
Sklo nevyjímat, naopak doplnit.