Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2024, 23:30 » |
|
Je to asi 2 měsíce, co jsem řešil rušení komunikace domácí automatizace během slunečních dnů. Vždy když FVE vyráběla, začaly se dít věci. SVětla se sama rozsvěcela a žaluzie náhodně jezdily sem a tam. Tedy krom dalšího. Tedy ano, dovedu si představit že FVE ruší i kompenzační rozvaděč s jeho regulátorem. Možná přesněji samotný "automat" kompenzace. A jistě se to bude objevovat častěji a množit spolu s instalacemi FVE, jako covid-19
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2024, 11:51 » |
|
Určitě se vzájemně ovlivňují. Řídící procesor měniče FVE se podle základního SW nastavení měniče snaží kompenzovat jalovinu na cosfí=1. V podstatě se chová, jako rychlý polovodičový kompenzátor v rámci jalového výkonu omezeného danými mezními proudy FVE měniče. Regulátor jaloviny v FVE je tudíž softwarový a s rychlou reakcí.
Klasická kondenzátorová stykačová kompenzace má svůj regulátor, který se snaží kompenzovat pouze induktivní složku na cosfí=0,9 až 0,99 Tato regulace z principu pracuje ve stupních a vyrovnává změny účiníku s pomalou reakcí .
V okamžiku, kdy se snaží oba regulátory pracovat pospolu do stejné sítě, nastává situace o které se v mluvě říká já o koze a ty o voze.
V případě náhlé potřeby kompenzace induktivní zátěže (třeba odlehčení velého motoru) se rychlý regulátor snaží dorovnat, přidáním kapacitní složky, ale výkonově kompet dorovnání nedá a nastane nedokompenzová ní. Pomalý regulátor zjistí že je potřeba dorovnat sice už ve stejnou chvíli odlehčení motoru jako rychlý regulátor, ale než přepnou stykače, tak už má rychlý regulátor něco vykompenzováno a pak ve chvíli fyzického přepnutí stykačů kondenzátorů nastane překompenzován í do kapacitní. V tu chvíli oba regulátory zavelí zpět, polovodičový hned jede do induktivní a stykačový za moment udělá totéž.
Výsledkem je tajtrlíkování obou regulací, u stykačové provázeno neustálým rachocením a opotřebovávání m stykačů v kompenzačním rozvaděči.
Odborně se tomu říká nestabilita způsobená různými regulačními časy a zásahy dvou nespolupracují cích paralelně řazených regulátorů jedné regulační smyčky.
Řešení je buď
- nadřízená synchronizace obou regulátorů třetím regulátorem
- úplné vyřazení jednoho z regulátorů (pozor na dostatečné dokompenzování tj. na mezní výkony v jalové oblasti)
- ponechání regulace pouze kapacitní složky jednomu regulátoru (u FVE) a pouze induktivní druhému (stykačovému)
- konzervativní omezující nastavení kompenzace induktivní složky u polovodičové kompenzace, aby kompenzovala maximálně jen půlstupeň stykačové kompenzace
- kompletní náhrada stykačové kompenzace za moderní stykačo-polovodičovou, nebo plně polovodičovou a potlačení SW kompenzace FVE
Myslím si, že firmy vyrábějící kompenzační regulátory (KMB...) tuto problematiku již dobře znají a mají zvládnutou a že by stačilo se na ně obrátit s dotazem, jak se tento problém řeší nejlépe.[/list]
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 04.08.2024, 10:39 » |
|
Poslední dobou se u mých zákazníků objevují případy špatné funkce kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE. Může nějak činnost střídače, zapojeného do sítě, ovlivnit funkci regulace odběru (dodávky) jaloviny?
Dotaz je dosti obecný. Chyba může být v ńapř. v tom, že FVE je napojena před proudovým trafem regulátoru. Není li dodávka od FVE třífázová, mohou se změnit poměry v jednotlivých fázích odběrného místa a protože se měří na jedné fázi / v drtivé většině /a předpokládá se symetrický odběr, potom může být regulace taky rozhozena...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.08.2024, 19:56 » |
|
Je to o seřízení regulátoru, je jich celá řada, je třeba postudovat manuál. Pokud je nevyžádaná dodávka, jedná se o překompenzován í - dá se např. zkusit nastavit cílový cos Fí o stupeň níže. Pokud je nízký účiník, jedná se o nedokomenzován í, opět lze zkusit nastavit cílový účiník o stupeň nahoru, případně podle skladby odběru někde u většího stroje instalovat individuální kompenzační kondenzátor, atd.... Distribuce má k dispozici portál, kde můžete vidět průběhy z elektroměru, včetně barevných grafů a je tam vidět, kde to chce korekci.
|
|
|
|
|