Je bezpečné nepripojiť PE vodič pri svetle s triedou ochrany I.?

(1/1)

Martin2342:
Kúpili sme nové LED svetlo a ostal som troška zarazený, že na krabici je nakreslená Trieda Ochrany I.,    ale v svetle je svorka iba na L a N. Celé telo je plastové (jediné kovové časti su šróbky čo spojujú jednotlivé plasty).

Je OK nechať PE zo stropu nepripojený (zalepiť ho páskou alebo dať do čokolády)?

Jirka Š. Svejkovský:
Takhle to dopadá, když jediné, co značka CE osvědčuje, je schopnost čínského výrobce googlit.

Pokud opravdu nevidíte žádnou přístupnou vodivou část, dá se s určitým sebezapřením uvažovat i třídě II. Jaká je izolační schopnost toho plastu nechci ani spekulovat.

Vodič PE zakončete wagovkou a nechte v plné délce. Čokoláda patří dětem na mlsání, ne do elektrické instalace.

Jiří Kantner:
Prohlášení o shodě je mocný nástroj v ruce obchodníka  nebo dovozce.

Ta průchodka kterou prochází kabel skrz plechový kryt (stínidlo?) by měla být robustní a odolná proti teplu a UV. Takhle když člověk ten krám nedrží v ruce tak se rady udílí špatně. U nemalého počtu historických svítidel jsem předělával elektroinstala ci ale výhoda starých kousků je použití ušlechtilých materiálů a kvalita řemeslného zpracování. Člověk se pak automaticky stane výrobce se všemi legislativními důsledky. Otázku jestli se to vyplatí, si každý musí zodpovědět sám.

Jaroslav Jonáš:
Odpovím jinak: Nebudu tvrdit, nakolik je nepřipojení PE vodiče u tohoto svítidla bezpečné nebo nebezpečné, rozhodně ale jakékoli připojení tohoto svítidla není aprávné, když si budu hrát na správňáka. Je to sousto pro ČOIku.

Jozef BABJAK:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.07.2024, 14:13

Takhle to dopadá, když jediné, co značka CE osvědčuje, je schopnost čínského výrobce googlit.

... Čokoláda patří dětem na mlsání, ne do elektrické instalace.


Pane, vy ste básnik! O0