Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?

(1/2) > >>

radek_rh1:


V projektech (které jsem viděl) se objevuje jen jeden chránič na celou kuchyň. V lepším případě 40A, A-čkový a třífázový. Není to málo s ohledem na to, jak dlouho chceme,aby to fungovalo správně a vybavovalo kdy má a ne samo od sebe vlivem unikajících proudů?

Jednotlivé spotřebiče mají svoje odjištěné okruhy, což je ok, ale většinou je jako doplňková ochrana použit jen jeden 3F chránič na který jsou zapojené do jednotlivých fází všechny okruhy v kuchyni (mikrovlnka, trouba, myčka, varná deska, digestoř někdy i lednice a někdo tam má i pračku). Vždyť jen varná deska, sama o sobě, může mít unikají proud až 10mA, což by teoreticky znamenalo použít jen na desku samostatný chránič.

Nejčastější vyslětlení, které jsem dohledal, bylo jít v podstatě cestou pokus omyl. Ve smyslu, když chránič vypadává a nezjistíme chybu(v zapojení chrániče, v chrániči samotném, v zapojeném spotřebiči atd.) rozdělte okruhy na více chráničů.

Když použiju 3ks chrániče 40/4/0,03 A na tyto okruhy - 1ks na varnou desku, 1ks na okruhy trouba, mikrovlnka, myčka a 1ks digestoř, lednice a pračka. Uvažuji správně a je to takhle v pořádku nebo to z praxe stačí opravdu zapojit jen na jeden chránič?

Přiznám se, viděl jsem dost projektů, ale nikdy ne 3ks chrániče jen v kuchyni :)



Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Trvalé unikající proudy a počet proudových chráničů v kuchyni?"

Martin Babrňák:
ono tam možná dost rozhoduje cenovka. jedno třífázové FI je levnější než dvě jednofázové+ jedno třífázové a také zabere méně místa

Pavel Horský:
Citace: Martin Babrňák  30.07.2024, 12:26

ono tam možná dost rozhoduje cenovka. jedno třífázové FI je levnější než dvě jednofázové+ jedno třífázové a také zabere méně místa


Vždy mě dost zaráží zmínka o ceně, jejíž tlačení směrem dolu degraduje komfort celé elektroinstala ce.
Často slýchám např. "dal jsem jim tam Noark, aby to neměli tak drahé",  "použil jsem jeden centrální chránič, abych snížil rozměr rozvaděče" atd.
Takoví borci většinou ani neví, co montují za brak a když se jich zeptám na oteplení jimi navrženého rozvaděče, koukají jak malé děcko, kterému někdo ukradl hračky.
A chce se mi zase zvracet  :(

Martin Babrňák:
To Pavel Horský: mám to tak podobně, zrovna včera jsem se známým probíral věci do podružného rozvaděče ke koupelně. Chtěl tam prvně dát pouze jeden FI na 3fáz a za něj jak světla tak i zásuvky v té koupelně a to ještě NOARK. Povedlo se mi ho přesvědčit aby tam dal EATON a rozdělil to na dva okruhy

Já sám jsem zvědav jak to bude vypadat až budu řešit rekonstrukci bytového jádra ve vlastním bytě, budu to nechávat dělat firmou a budu po nich chtít i revizi tak uvidíme s čím příjdou.

Ondra Shrnovač:
Citace: Pavel Horský  30.07.2024, 13:02

Vždy mě dost zaráží zmínka o ceně, jejíž tlačení směrem dolu degraduje komfort celé elektroinstala ce.
Často slýchám např. "dal jsem jim tam Noark, aby to neměli tak drahé",   "použil jsem jeden centrální chránič, abych snížil rozměr rozvaděče" atd.
Takoví borci většinou ani neví, co montují za brak a když se jich zeptám na oteplení jimi navrženého rozvaděče, koukají jak malé děcko, kterému někdo ukradl hračky.
A chce se mi zase zvracet  :(

Na základě poskytnutých výňatků z diskuzních fór je evidentní, že sentiment vůči značce NOARK je smíšený až negativní. Sice se najdou uživatelé, kteří vyzdvihují nízkou cenu a případnou použitelnost produktů, většina příspěvků ale buď zpochybňuje kvalitu produktů, nebo je kritická vůči způsobu marketingu a propagace značky.

Některé z příspěvků naznačují, že hlavním lákadlem značky je její nízká cena, což však není dostatečný důvod k jejímu upřednostnění před jinými, etablovanými značkami. Mnoho diskutujících zmínilo váhání či přímo odmítnutí používat tuto značku kvůli nedostatečné důvěře v kvalitu.