| | |-+  Jaké poučení o užívání elektroinstalace dáváte svým klientům k podpisu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké poučení o užívání elektroinstalace dáváte svým klientům k podpisu?  (Přečteno 3825 krát)
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 26.07.2024, 08:02 »

Poučení laiků o správném a bezpečném užívání elektrické instalace
    Poučení laiků o správném a bezpečném užívání elektrické instalace. Znáte dokument doporučení Českého elektrotechnic kého svazu pro bezpečné užívání elektrické instalace laiky, kteří nemají elektrotechnic kou kvalifikaci? Byl platný od 1. ledna 1995 podle normy ČSN 33 1310. Obsahuje definice základních pojmů, jako jsou elektrické zařízení, elektrická přípojka a laik. Poučení musí být předáno písemně a podepsáno oběma ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jaké poučení o užívání elektroinstala ce dáváte svým klientům k podpisu?
   
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.07.2024, 11:19 »

Používam podobný dokument vypracovaný podľa normy STN/ČSN 34 1308.
Je prílohou mojej revíznej správy.

Dôvod na jeho vypracovanie si už nepamätám, ale určite mal právny základ. Myslím, že čiastočne aj alibistický.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 26.07.2024, 19:11 »

Používam podobný dokument vypracovaný podľa normy STN/ČSN 34 1308.
Je prílohou mojej revíznej správy.

Dôvod na jeho vypracovanie si už nepamätám, ale určite mal právny základ. Myslím, že čiastočne aj alibistický.

V určitém smyslu je každý doklad k podpisu během předávky el. zařízení, takovým alibi, kterým přesouváme odpovědnost na provozovatele. A je to tak v pořádku. Vnímám to úplně stejně a považuji to za normální. Taky ke všemu požaduji návod a tedy jednoduché ponaučení (návod) k instalaci také dávám.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.07.2024, 17:58 »

U mého předpřed zaměstnavatele existoval předávací protokol ve formě románu :-) tedy u toho zařízení, které bylo tehdy součástí naší dodávky. Ředitel by puentlich a dbal při předávání snad úplně na vše. Podklady byly zpracované právníkem, to ano ale pak je nechal přepsat do lidštiny, aby to bylo pochopitelné. Ale to byla práce šéfa s jeho kamarády z inspektorátu atd.
V každém případě nešlo o nějaký stále stejný cyklostyl ale každá odevzdávaná zakázka měla jiné znění!
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2024, 18:14 »

Jen je potřeba upozornit možné budoucí uživatele tohoto dokumentu na to, že je potřeba upravit edice ČSN a nahradit citované zákony a vyhlášky, které již nejsou v platnosti.
V textu je sice uvedeno "byl platný",  ale známe lidi. Obšlehnou co se jim podstrčí pod nos a budou to pak tupě hrdě rozšiřovat dál. Pozor na to. Z dokumentu se pak stává pouze kus neplatného hadru bez jakékoli vážnosti.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.07.2024, 18:34 »

Já v tom vidím trochu problém, když někoho prokazatelně upozorním, že má něco provádět podle normy....
Řadový občan této země nemá předepsánu znalost norem.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.07.2024, 18:43 »

Jirko, to máš sice pravdu, ale tady nikdo po řadovkách nechce, aby normy znali.
Dle citovaných norem má laika proškolit odborník znalý citovaných předpisů a pak je vše v pořádku.
A to, zda elektroinstala ce splňuje citované podmínky přece vždy musí vyhodnotit odborník, kterého si laik k tomuto účelu pozve.
To je z uvedeného dokumentu naprosto jasné.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 28.07.2024, 21:04 »

Přece tam nemusíte normy vůbec psát. Je to něco jako návod a seznámení s el. zařízením všeobecně (mluvíme-li o instalaci a ne složitějším zařízení, třeba strojním)

Napíšu že bylo provedeno dle platných předpisů a dle dokumentace, něco k používání, že se v tom nesmí šťourat, ale na opravy si má pozvat odborníka, že doporučujete provádění revizí nebo kontrol a podobně. Třeba že nesmí zásuvky a vypínače omývat vodou, rozbité kryty je třeba nechat vyměnit, udržovat dokumentaci dle skutečného stavu, pravidelně testovat chrániče, .......... . Text se vejde na 2-3 stránky.

 na zdravi angel na zdravi angel
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.07.2024, 07:46 »



Napíšu že bylo provedeno dle platných předpisů a dle dokumentace, něco k používání, že se v tom nesmí šťourat, ale na opravy si má pozvat odborníka, že doporučujete provádění revizí nebo kontrol a podobně. Třeba že nesmí zásuvky a vypínače omývat vodou, rozbité kryty je třeba nechat vyměnit, udržovat dokumentaci dle skutečného stavu, pravidelně testovat chrániče, ... . Text se vejde na 2-3 stránky.


Dobře koncipováno a napsáno. Jen se obávám, že to stejně většina lidí nebude číst. V lepším případě to skončí v šuplíku s dokumenty. Mnohokrát jsem zákazníky upozorňoval, že návody se mají číst. A i v případě, že si nepřečtením návodu udělali škodu, která by jinak nevznikla, tak jsem dostal odpovědi typu: "Návod od vysavače nečtu, protože už luxuji 30 let".
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.08.2024, 15:39 »

Řadový občan této země nemá předepsánu znalost norem...

... a ani prístup k nim. Niekomu tým stupím na otlak, ale podľa mňa by normy mali byť prístupné verejne a zadarmo. V dobe internetu to nestojí (takmer) nič ... len to kazí biznis normotvorcom, samozrejme. Predávanie noriem mi pripadá ako stredoveké predávanie odpustkov. Možno by bolo menej fušerských murárov pseudo-elektrikárov, keby ktokoľvek mohol ľahko nahliadnuť do normy a ukázať im, že robia niečo preukázateľne nesprávne. A možno by dostali po prstoch aj niektorí pseudo-projektanti, pseudo-revizáci, atď. Ale teraz si už seriózne koledujem o ban, i keď na tomto portáli sú iba naslovovzatí odborníci, ktorý normy ovládajú a bezvýhradne sa nimi riadia.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 06.08.2024, 23:37 »

... a ani prístup k nim. Niekomu tým stupím na otlak, ale podľa mňa by normy mali byť prístupné verejne a zadarmo....... .

U nás máme sponzorovaný přístup, kde najdete mnoho norem přístupných zdarma. Stačí se pouze registrovat. Troufnu si říci že většina základních norem je k prohlížení přístupná zdarma. Možná bych s tím i vystačil, nebýt revizákem.
Na druhou stranu není cena za přístup ke všem normám nijak likvidační a pokud si někdo nedokáže vydělat ani na tento přístup, nechápu proč vlastně tuto profesi dělá.

ALe ano, stejně jako u zákonů bych očekával že když něco musím, tak bych to měl mít zadara. Nicméně si to nijak nenárokuju a neřeším to. Prostě si na to vydělám
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.08.2024, 06:15 »

Citace
Ale ano, stejně jako u zákonů bych očekával že když něco musím, tak bych to měl mít zadara.

Pokud je mi známo, tak všechny závazné (povinné) normy by již zdarma být měly ...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 07.08.2024, 20:17 »

Pokud je mi známo, tak všechny závazné (povinné) normy by již zdarma být měly ...

Ano, měly. Nicméně proces občas trošku trvá a tak se tam jednotlivé normy ukládají postupně. Na to nemohu při své práci čekat a navíc potřebuji i normy "méně běžné" které mezi sponzorované nepatří. Proto si platím přístup k normám každoročně a moc neřeším které normy jsou a které nejsou sponzorované. Je to pro mne pouze okrajové téma. Pouze to často doporučuju některým patlalům, pro které je pár stovek za přístup k normám, nebo za některé z mnoha pořádaných  školení prostě moc drahé, aby se alespoň dozvěděli co pořád dělají nahouby. Případně laikům, které zajímají odpovědi na některé z otázek ohledně jejich elektroinstala ce, nebo práce jejich elektrikáře.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 08.08.2024, 22:15 »

Já si nenechávám skoro nic "podepisovat",  protože při prakticky celorepublikov é působnosti ani není možné RZ předávat osobně. Takže cca 90% odesílám elektronicky. A není s tím problém.
Moje RZ samozřejmě mají i "poučení" a to hned ve 3 verzích. BTW mi s jejich formulací před lety pomáhal Ing. Melen...   Afro
Na faktuře je uveden i výčet dodaných dokumentů, zejména počet a druh revizních zpráv.  Uhrazením faktury je jasné, že to "sedí".
Jestliže jsou mí zákazníci svéprávní (což si doufám ověřil Živnostenský úřad, když jim vydal IČO nebo když nepodnikatelé revidovaná zařízení vlastní nebo provozují),  tak proč bych si měl alibisticky nechat něco podepisovat?  blboune

A velkou "legraci" mám vždy, když někteří z kolegů v závěru RZ uvedou blábol ve smyslu: "zákazník (provozovatel) svým podpisem stvrzuje, že revizní zprávě porozuměl a souhlasí".   ajoooo
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 09.08.2024, 06:04 »

Citace
A velkou "legraci" mám vždy, když někteří z kolegů v závěru RZ uvedou blábol ve smyslu: "zákazník (provozovatel) svým podpisem stvrzuje, že revizní zprávě porozuměl a souhlasí".  

Toto vzešlo z vyjádření právníků a ti to více než doporučují. Při případné kolizi se zákonem pak mohou hodně pomoci!A tato věta je jejich právnická mluva. poklona
Pokud to necháváte podepisoat.
(Nejsem právník)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 09.08.2024, 08:00 »

Já si nenechávám skoro nic "podepisovat",   protože při prakticky celorepublikov é působnosti ani není možné RZ předávat osobně. Takže cca 90% odesílám elektronicky. A není s tím problém.
Já jsem tedy téma pochopil tak, že se jedná o poučení při předávání elektroinstala ce do provozu, čili je to zájem a současně povinnost dodavatele elektroinstala ce. RT žádnou elektroinstala ci nedodává, tak je to pro něj bezpředmětné. V případě pravidelné revize úplně, v případě výchozí revize má revizní zprávu standardně dostat dodavatel montáže (zhotovitel) a ten ji má následně předat provozovateli, čili maximálně tak může revizní zpráva obsahovat alibistickou informaci pro zhotovitele, že má nějaké to poučení zákazníkovi předat. 
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Jaké může být napětí na vidlici?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?
 Jak si udržujete své nářadí vy?
 Jak dáváte bacha při práci ve výškách vy?
 Co asi může znamenat "selhání instalace" z pohledu bezpečnosti?
 Jaký má být ochranný oděv pro elektrikáře?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
 Co je to whistleblowing a co s tím elektrikář?
 Jak často dnes sestupujete do výkopů?
 K čemu je bezpečnostní řídicí jednotka TALOS?
 Volné místo: Inspektor elektrických zařízení
 Čekali byste v supermarketech pro koncové spotřebitele odborné detaily?
 Poskytnete mi český návod na Eurotest Easi?
 Nemáte manuál k PK 320 Metry Blansko?
 Co má obsahovat návod k použítí elektrického spotřebiče, zařízení?
 Lze vždy bezpečně připojit spotřebiče, dle přiloženého návodu?
 Co říkáte na následující článek (návod) na internetu?
 Poskytnete někdo návod na elektroinstalaci ?
 Co musí prodávající poskytnout spolu s elektrickým spotřebičem?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Přidají vysvětlivky na příbalových letácích na bezpečnosti?
 Nemáte návod na zdroj vn Kovopodniku Praha s označením EPV?
 Nemá někdo český manuál k KYORITSU 6011A?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Je nutné vždy striktně dodržet pokyny výrobce?
 Co přesně je stanovený výrobek?
 Chybí nám v ČR Step by Step Guide Book on Home Wiring?
 Pustili byste se do instalace vzduchového jističe bez předchozích zkušeností jen s příručkou?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Jakto, že není nebezpečný dotyk 14 voltů?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Jaký je význam bezpečnostních prvků (tlačítek) strojních zařízení?
 Jak se uplatňují opatření ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 EH# Jaký byl pohled na bezpečnost práce v osmdesátých létech

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.