Na stavbě nového RD jsme změnili umístění hlavního rozvaděče.
S firmou která provádí elektrikářské práce jsem byl domluven, že přívod který už nedosáhne na nové místo napojí a dotáhne dál. Jenže to nevyřešila podle
mích představ místo napojení spojkami udělali další malý rozvaděč 10x15cm 50cm od země, kam vložili přepěťovou ochranu o pospojení, kde prodloužili kabel a šli sním dále do rozvaděče. Nezdá se mi toto umístění podle toho co jsem hledal by měla být přepěťovka v Rozvaděči. Dále nevím jestli není v rozporu že do přepěťovky přišli kabelem 4x a zní odešli 5x. Požádal jsem o vysvětlení jak to mají zapojené, které jsem následně překreslil. Otázka zní je to tak dle funkčnosti a dle norem správně? Uvažuji o reklamaci a přesunutí přepěťovky do rozvaděče.