Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?

(1/2) > >>

ondra168:


Na stavbě nového RD jsme změnili umístění hlavního rozvaděče.
S firmou která provádí elektrikářské práce jsem byl domluven, že přívod který už nedosáhne na nové místo napojí a dotáhne dál. Jenže to nevyřešila podle mích představ místo napojení spojkami udělali další malý rozvaděč 10x15cm 50cm od země, kam vložili přepěťovou ochranu o pospojení, kde prodloužili kabel a šli sním dále do rozvaděče. Nezdá se mi toto umístění podle toho co jsem hledal by měla být přepěťovka v Rozvaděči. Dále nevím jestli není v rozporu že do přepěťovky přišli kabelem 4x a zní odešli 5x. Požádal jsem o vysvětlení jak to mají zapojené, které jsem následně překreslil. Otázka zní je to tak dle funkčnosti a dle norem správně? Uvažuji o reklamaci a přesunutí přepěťovky do rozvaděče.  (box)

Karel Bělohlávek:
Přepěťová ochrana by měla být především na rozhraní zón LPZ. Dle vašeho popisu předpokládám, že je instalována právě v místě vyvedení zemniče a vstupu přívodního kabelu do budovy. Potom by to takto bylo provedeno dobře. Chybou by naopak mohla být instalace do rozvaděče, pokud by byl umístěn ve větší vzdálenosti od místa vyrovnání potenciálu.

V rozdělení PEN na PE a N také nevidím zásadní problém.

U mě byste s těmito argumenty s reklamací neuspěl.

František Šohajda:
Obecně by měl být od SPD tažený PEN  (PE) co nejkratší a mimo fázových vodičů-možná indukce...
Někde se uvádí délka max. 50cm.
Vyrábí se přepěťovky  jak 3+PEN tak i 3+N+PE....Podle aktuálního stavu zapojení.
Není na tom nic světoborného!

Milan Hudec:
Mě tam chybí přímý spoj mezi SPD a bodem rozdělení PEN.
Jinak nemám co napadnout.

Jiří Kantner:
Pokud se použijí přepěťové ochrany  pracující na principu jiskřiště, kde se oblouk vyfukuje dozadu za SPD, je naopak žádoucí, aby přepěťové ochrany měly okolo sebe dost prostoru a nejlepší je aby byly umístěny mimo rozvaděč!
Při vyfouknutí oblouku může v okolí dojít k zuhelnatění izolace a k vytvoření nepatrné vrstvy rozprášeného kovu, která zhorší izolační vlastnosti a silně degaduje dielektrickou pevnost izolace.
Vaše představy nechte stranou a spíš poděkujte za prozíravé řešení. Zdaleka ne každý výboj který SPD svede může mít tak devastující následky ale občas se to stát může.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana