Autor Téma: Předepisuje některá norma měření vypínacích časů proudových chráničů?  (Přečteno 3497 krát)
Ludovit Lengyel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.05.2007, 20:51 »

PŘEDEPISUJE NĚKTERÁ ČSN MĚŘENÍ VYP.ČASU FI CHRÁNIČŮ PŘI REVIZI?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2007, 21:06 »

Něco málo se o měření vypínacího času dá dočíst v ČSN 33 2000-6-61 ed.2 příloha NK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.05.2007, 14:13 »

Měření vypínacího času předepsáno není. Čl. 612.6.1 stanovuje jen měření generováním reziduálního proudu až do velikosti Idn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.