Musí být na nový hromosvod u nástavby budovy RD projekt?
opatovice64:
Citace: Miroslav Minařík 22.06.2024, 14:43
Samozřejmě vím, nejsem z jiné planety. Byla to řečnická otázka, protože se ledacos změnilo a prozatím jsem ještě nepotkal revizního technika dobrovolně v roli bílého koně. Přitom je to stále stejný princip přenášení odpovědnosti, že?
Za bílého koně považuji práci TIČRu. Když vidím, co nám pánové pouští do provozu, tak nad tím zůstává rozum stát.
Neřeší se ochrana před bleskem ani atmosférickým přepětím.
Milan Hudec:
Každý svého štěstí strůjcem, malé procento poslechne doktora nežer tlustý a nechlastej....
Oproti počtu těchto úmrtí je nehromosvod dětskou hrou.
Jednou poradím podruhé zdůrazním a hotovo, ať si každý dělá co chce.
Dle SZ ani stát nemá zájem dále regulovat rizika blesku.
Miroslav Zuna:
Vyhl.146/2024 § 26 v tom dělá zmatek. Podle souboru norem 62305 ce zemnič umísťuje min. 1m od budovy , dle této vyhl. se uvádí "zpravidla základový zenmič" na který ze zapojuje uzemnění elektroinstala ce a zároveň se musí "dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup." Ta vyhl. už platí od 1.7. výhradně ,kdy nahrazuje vyhl.268/2009. Citát z vyhl.264/2024 ↓↓↓
Ochrana před bleskem
(1) Ochrana stavby před bleskem musí být navržena a provedena u
a) výrobny a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin, plynů, výbušnin, u muničního skladiště, včetně volného složiště, přístřešku a místa pro manipulaci s nimi6) , a
b) nadzemní stavby nebo u nadzemních částí stavby vyhrazeného plynového technického zařízení podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s provozem.
(2) V případech neuvedených v odstavci 1 musí být ochrana před bleskem navržena a provedena tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, zejména v případě staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení, nebo kde by mohl způsobit značné škody.
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u stavby navrhuje a provádí zpravidla základový zemnič.
(4) Pro případy podle odstavců 1 a 2 musí být navržena a provedena vhodná ochranná opatření, zejména pak ochranné prostory musí být navrženy a provedeny na základě skutečných fyzických rozměrů kovové jímací soustavy. Při návrhu a provedení ochrany před bleskem je nezbytné posoudit a dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup.
Pavel Horský:
Citace: Miroslav Zuna 24.06.2024, 07:23
Vyhl.146/2024 § 26 v tom dělá zmatek. Podle souboru norem 62305 ce zemnič umísťuje min. 1m od budovy , dle této vyhl. se uvádí "zpravidla základový zenmič" na který ze zapojuje uzemnění elektroinstala ce a zároveň se musí "dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup." Ta vyhl. už platí od 1.7. výhradně ,kdy nahrazuje vyhl.268/2009. Citát z vyhl.264/2024 .......
Tak nějak nechápu smysl tohoto příspěvku.
Je přece naprosto jasné, že se u novostaveb doporučuje a provádí "základový zemnič" což půjde u stávajících staveb asi těžko a pak tu tedy máme normativní doporučení uložení dalších zemničů.
Povinnost instalace hromosvodu je rovněž jasná, jen nám protokol řízení rizik napoví, v jakém rozsahu bude proveden.
Co na tom stále ještě není jasné?
A že tu máme spoustu dobytků RT, co se snaží neustále něco obcházet?
Dokud budeme jen přihlížet a vykřikovat, že o tom víme a nic proti tomu nedělat, jiné to nebude.
Milan Hudec:
Copak zemnič....
Ale pozor na fyzické rozměry jímačů...., již žádné prodlužování jejich délek vstřícným výbojem.