Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?

(1/3) > >>

detvan:
V byte je luster Ikea, ktorý má kovový plášť. Má svorku a iba 2 vodiče L a N. V byte je namontovaný prúdový chránič a na strope 3 káble žlto-zelený (ochranný vodiť),   hnedý (L),   modrý (N).
Káble sú napojené do lustra L do L a N do N. Žltozelený vodiť zo stropu je ale neoriginálne napriamo spojený s kovovým plášťom.  

Je toto zapojenie správne? Nenuluje sa takýmto zapojením ochrana prúdovým chráničom?

Miroslav Revús:
Existuje malá možnosť, že luster je vyhotovený v dvojitej izolácii. Vtedy sa PE vodič nepripája.
Chcelo by to fotku toho konca, ktorý slúži na zavesenie a pripojenie.

Jan Franěk:
Důležité je co říká štítek nebo návod výrobce. Jinak plně souhlas kolegou.

David Hruda:
Citace: Miroslav Revús  13.06.2024, 07:17

Existuje malá možnosť, že luster je vyhotovený v dvojitej izolácii.

Řekl bych, že ta možnost není malá, ale hraničící s jistotou.
Vše je napsáno na štítku a v návodu...

Milan Hudec:
Dobrá, lustr/jeho vnitřní zapojení jsou ve dvojce, ale to pak znamená použití návlaček na přívodní vodiče ze stropu nebo pospojení šasi.

Navigace