Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Petr Brezovský:
použití elektronických (napěťově závislých) proudových chráničů a jističochráničů je nedovolené normou ČSN 33 2000-5-53:ed.3 (čl. 531.3.4 ) - používat se smějí pouze chrániče s plnohodnotným jádrem a součtovým trafem "mechanické" (napěťově nezávislé podle předmětové normy ČSN EN 61008-2-1 platné pro proudové chrániče nebo ČSN EN 61009-2-1 platné pro jističochrániče).
Co se týká 1modulových jističochráničů, tak na trhu jsou oba typy. Viz odstavec výše.. v elektroinstala cích je povoleno používat pouze "mechanický" typ (s edicí 3 ČSN 33 2000-5-53 se rozšířil zákaz na všechny skupiny uživatelů, tj od laiků až po osoby znalé BA5).
V případě OEZ nabízíme 1modulový 1+N typ LMF, který plní požadavky normy ČSN 33 2000-5-53:ed.3 pro použití v elektroinstala cích v ČR.
Pro použití v elektroinstala cích dostupných laiky platí jm. zkratová vypínací schopnost jističochráničů LMF Icn = 6 kA (podle normy ČSN EN 60898-1). Pokud se LMF použije v průmyslu v rozvaděčích, které nejsou přístupné laikům, tak máme dozkoušenou jm. mezní zkratovou vypínací schopnost Icu > 10 kA v závislosti na In přístroje (tabulku najdete v katalogu).
pegas100:
A znáte výrobce a typy chráničů, které toto nesplňují?
Jirka Š. Svejkovský:
První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe
pegas100:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2024, 08:32
První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe
Dle firmy Bonega je právě tento chránič magnetický.
Jirka Š. Svejkovský:
Ony všechny chrániče jsou "magnetické".
Ty závislé jsou chrániče s méně citlivým magnetickým obvodem, což dohání zesilovač. Bez tohoto zesilovače chránič ztrácí deklarované parametry (přestává chránit). Ale například na zkrat pravděpodobně reagovat bude.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana