Jiří Černých:
Příklad-rozvaděč v rodinném domě je pod úrovní terénu okolí. Přívodní kabel je v červené chráničce dotažen až přímo do  domovního rozvaděče v domě. Vlivem dešťů atd. se voda dostane skrz nějakou dírku do chráničky s přívodním kabelem, jak zemezit, aby se voda nacpala skrz chráničku do domu a promáčela tam zeď?
 Je lepší červenou chráničku například průměru 50mm zaříznout v místě vstupu skrz hlavní zeď, nebo tuto tlustou chráničku přivést až přímo do bytového rozvaděče?
Ale i tak by se měl prostor mezi chráničkou a přívodním kabelem(hlavní přívodní plus HDO) vyplnit nějakým tmelem, co zamezí průniku vody skrz chráničku do domu?

Jiří Kantner:
Kabel je asi už položený a zaházený, takže oprava je vždy náročnější než pořádná instalace od počátku.Vedení kabelu by mělo být takové, aby skrz zeď do domu mírne stoupal a nejnižší místo by mělo být ve výkopu cca 50cm před vstupem do zdi, v tom nejnižším místě pak stačí přerušit chráničku a nastavit jí originální plastovou spojkou, není to těsné spojení a většinou to staččí k tomu, aby tím spojem odtekla vlhkost a dál pak nestoupala chráničkou do domu.  Nebo do té červené korugované trubky vsunout  před vstupem do domu jinou tenčí chráničku - např velmi odolnou spirálovou "energy" https://www.kvelektro.cz/husi-krk-trubka-energy-s-130-20-21-5mm-cerna-25m-p1219193. A tato krátká  chránička musí v celém svém průběhu mirně stoupat.
Utěsňování bych řešil až jako poslední variantu.  Napadá mě zafouknout chráničku v místě prostupu montážní PUR pěnou - (dělá se i nehořlavá varianta). Utěsňování tmelem považuji za prasárnu ale třeba klempířský tmel má výbornou přilnavost jak ke kovu tak k plastům a velmi dobrou odolnost vůči vlhkosti i uv záření. "Každý svého neštěstí strůjce" Vždy je dobré myslůet na to, že jednoho ošklivéhodne vznikne potřeba starý kabel v chráničce nahradit jiným, novým.   Pak bude elektrikář horlivého "těsniče" proklínat.

Jiří Černých:
Díky pane Kantnere. Ale práce není hotová, ptám se jen abych věděl, jak to udělat, čemu se vyhnout, chráničkou nám to proteklo skrz kabel ze studny, při tahání nového přívodního kabelu do domu se tomu chceme vyhnout.

Juraj Rojko:
Spolehlivé řešení jsou průchodky typu: https://www.roxtec.com/cz/produkty/reseni/?filters=2985 Dělá to více firem. Musíte však také vyřešit utěsnění trubky do které to nainstalujete.

Jiří_Hrubý:
Tlakovka super, ale tak do betonky a na kabel, mám vyzkoušeno, že chráničku rozmačká.

Prostup do chalupy bych řešil jednoduše, buď bych koupil plastovou kabelovou šachtu, nebo udělal jednoduchý betonový špuntloch s drenáží ve dně a to by bylo v místě vstupu kabelu do základů stavby.

Navigace