Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Lukáš Šákul:
Pracovník sousedem najaté firmy při rekonstrukci panelákového bytu omylem přerušil v podlaze několik hliníkových kabelů pro byt pod ním. Znalci vědí, že v panelácích bývalo vedení kabelů podlahou sousedního bytu běžné.
Jaký je správný postup nápravy?
Napojení kabelů nějakým typem svorky a zalití do nové podlahy znamená nekontrolovate lný spoj, který může časem zoxidovat a v horším případě způsobit rozpojení PEN. Dát doprostřed podlahy přístupnou propojovací krabici není úplně to pravé. Nahrazení přerušených kabelů od jističe k zásuvkám / světlům by mohlo vést až ke kompletní rekonstrukci elektroinstala ce poškozeného bytu (staré jističe, chybějící chrániče, dvouvodičová instalace).
V jakém rozsahu má původce problému uhradit škodu? Má zaplatit jen provizorní opravu nebo kompletní rekonstrukci elektroinstala ce? Má zaplatit část kompletní rekonstrukce elektroinstala ce a zbytek majitel poškozeného bytu, který však problém nezpůsobil a s výdajem na novou elektroinstala ci (+ nemožnost užívání bytu po dobu rekonstrukce) nepočítal?
Uplatňuje se na takovou situaci nějaký zákon nebo vyhláška?
Peter Munka:
Toto ma rovinu odbornu, kde nejake svorkovanie 50 rocnych hlinikovych kablov so stvrdnutou izolaciou nevidim realne a teda je nutna vymena a rovinu pravnu, kde kolko pravnikov, tolko nazorov. Ako majitel poskodeneho bytu by som pozadoval uvedenie do funkcneho stavu, teda tahanie novych kablov v byte, kde k poskodeniu doslo.
Prave jeden taky byt prerabam, tam staci opatrne vysekat krabicku pri strope a trosku pobuchat skrutkovacom okolo kabla a stary kabel pojde von a novy dnu, potom zasadrovat novu krabicku, Wago a hotovo. Horsie to je pri rozvadzaci, tam je to na viac vysekavania.
Chranice a 3 vodicovy rozvod podla zelania majitela spodneho bytu, ak nechce, tak modry N nezapojit.
David Hruda:
V tomhle případě bych se daleko víc bál narušení statiky stropu, když už se zhora dokutal na kabely bytu pod.
Peter Munka:
Citace: David Hruda 21.05.2024, 17:27
V tomhle případě bych se daleko víc bál narušení statiky stropu, když už se zhora dokutal na kabely bytu pod.
Statika je uplne ok, skladba stropu je : nosny panel 15cm, nasyp perlitu 2cm ako krokova a tepelna izolacia, lepenka ako separator, 3 - 6 cm betonovy poter. Pri rekonstrukciac h sa bezne poter odstranuje a nahradza inou skladbou podlahy. Kable k svetlam spodneho bytu su polozene na stropnom paneli a bud fixovane sadrou alebo maltou, podla toho, co prave majstrom prebyvalo. Kable su vedene tesne pri stene, okrem privodu k lustru a staci sa snazit vyrezat / vysekat stare zarubne z panelu a pri odstranovani spodnej priecnej vystuze je kabel tak 2 cm daleko ...
Jan Franěk:
Byl jsem jako RT účastníkem toho samého problému a řešení bylo úplně na......... .
Al kabel v tomto průřezu je těžké napojit tak dobře, aby to bylo vydrželo a zároveň bylo OK i jinak. Hliník je prostě nahouby. V případě kde jsem byl přítomen, to stálo rekonstrukci dvou místností kde došlo k poškození kabelů a po cca 1/2 roce k nefunkčnosti světel spodního bytu.
1- kabel bych zavedl do krabice těsně nad podlahou svého bytu a nastavil jej CYKY kabelem do světla bytu podemnou = minimum bordelu dole
2- po dohodě s bytem dole bych našel krabici a vyměnil kabel od krabice ke světlu = sekání a úklid bordelu v bytě dole, možná i výmalba
3- nedej bože že máte souseda jako v mnou zmiňovaném případě, jinak zaplatíte podstatnou část rekonstrukce a mnoho dalších nákladů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana