Autor Téma: Jaký je rozdíl v provedení nožových pojistek 400V oproti 690V?  (Přečteno 2224 krát)
Jaromír Ondryska
*
Offline Offline



« kdy: 14.05.2024, 14:57 »

Jaký je rozdíl v provedení nožových pojistek shodné velikosti (např. NH1),    proudu (např. 200A) a charakteristik y (např. gG),     ale jedna pojistka je pouze do 400VAC a druhá až do 690VAC. V čem se tyto pojistky liší? Mám na mysli materiálové provedení a podobně, ne to, že mají jiný potisk a jsou určené na dané napětí.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.05.2024, 17:52 »

Jste na správné stopě, vezměte ohmmetr a změřte.
Pak si představte chování sítě při zkratu, úbytek napětí, energie potřebná pro vybavení pojistky atd. A pak zkuste změřit odpor 40 sekundární a 40 primární.
Zaznamenáno