Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?

<< < (6/7) > >>

Milan Hudec:
Dle mého vyšla šestka s tou dodanou délkou šnůry od čerpadla, takže tkně.obdobně.
Nicméně furt se nemohu dopátrat vzorce, dle kterého se tyto případy počítají (pomiňme nyní ochranu před NDD).
Např. průřez k cirkulárce 1F či 3F na konci zahrady 100m.
Dejme tomu počátek kabelu ve smyčce 1 Ohm, napětí  cca 410V.

Miroslav Revús:
Citace: Milan Hudec  04.06.2024, 20:50


Nicméně furt se nemohu dopátrat vzorce, dle kterého se tyto případy počítají (pomiňme nyní ochranu před NDD).



stará ČSN 33 2130, Príloha 1.
nová ČSN 33 2130, Príloha A

Milan Hudec:
Citace: Miroslav Revús  06.06.2024, 11:41

stará ČSN 33 2130, Príloha 1.
nová ČSN 33 2130, Príloha A

Ne Miro, myslím vzorec vycházející z typu motoru, jeho zatížení, typu rozběhu atd.

Jan Franěk:
Tu krátkou špičku při rozběhu bych asi neřešil, nevidím k tomu důvod vzhledem k velikosti zátěže.   Jaký vliv má motorová zátěž na obvody a o jakém druhu zátěže se bavíme, je také úplně jasné. Kde hledáte problém? Tolik povyku pro takovou standardní záležitost.

Jinak plný souhlas s názorem, že 3f čerpadlo bude efektivnější.

Nicméně ohledně těch ochran, jsou na trhu čerpadla která mají většinu důležitých ochran už v sobě. Například ochranu proti běhu naprázdno. Ale je zde pořád několik ale, která je dobré řešit se zkušeným projektantem, nebo elektrotechnik em.

Co se týká samotného čerpadla, asi bych pokračoval v 5x4 CYKY. Nicméně ještě bude záležet na vlastnostech sítě v místě připojení.

Miroslav Revús:
Citace: Milan Hudec  06.06.2024, 17:02

Ne Miro, myslím vzorec vycházející z typu motoru, jeho zatížení, typu rozběhu atd.

V tom neporadím, toto som ešte riešiť nemusel. Ešte ak by niečo vedel kolega Kůrka.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana