Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?

(1/6) > >>

Poraďte:
230 metrů od domu (v tom jsou jističe 3x25 A) mám vrtanou studnu hlubokou 32,5 metru.

Ve studni mám čerpadlo 1100W. Kabel vedouci ve studni od čerpadla je dlouhý 30 metru + 10 metru ještě stoceno v šachtě nad vrtem studny, tento kabel byl součást baleni čerpadla jako kabel do vody (Čerpadlo je značky Daewoo) a je 3x1,5 mm. Když jsem čerpadlo zapojil ns elektrocentral u 220 V 230V a 8,7A vůbec se nerozběhlo, potom na čtvrt hodiny ano a pak jít prestalo. Tak jsem to zkusil zapojit má elektrocentral u 220 V 230V s max proudem 19A a fungovalo to v pohodě několik hodin a voda tekla mocným proudem po celou fobu (cca 5 hodin bez potíží bez přestávky). Rad bych ale vodu čerpal bez používáni elektrocentral y. Potřeboval bych tedy položit od mého domu ke studni  230 metru dlouhý kabel, do země. Jističe v domě jsou 3x25A. Prvních 30 metru je kabel od domu do kolny, ten je 5x4mm a je tam položen už ze dřív pro napájení kolny.  Teď tedy potrebuju ještě 200 metru kabelu od kolny ke studni. Zapojí mi to samozřejmě elektrikar, ald nebi si jist, jaky kabel použit. Čerpadlo ve studni je na 230V.

Martin Kurka:
Pokud chcete ušetřit hromadu peněz, oslovte projektanta.
Při této délce kabelu už jen špatná pokládka kabelu vám dokáže udělat takovou škodu, že cena za opravu vynásobí náklady 2x. A chyb a opomenutí tam můžete nasekat daleko více.

Nejde jen o kabel k čerpadlu, ale i o zemnicí pásek, další kabel pro hlídání hladiny ve vrtu nebo jiné zařízení které kontroluje chod nasucho, ochrana čerpadla proti přepětí atd.

Jakmile se na dodávku vody chcete spolehnout, musíte mít řešení pracující 24h denně 7 dnů v týdnu za každého počasí, mrazu, bouřky, zaplavení.

Cena kabelu nebude malá, ale proti zemním pracem a ochranným zařízením bude menší část nákladů.

To co jste sepsal pro optimální návrh průřezu kabelu nestačí.  Pro určení průřezu bude také potřeba znát skutečné štítkové parametry čerpadla, příkon, ne výkon, rozběhový proud, denní doba běhu a ideální je změřit reálný proud při rozběhu a při běhu čerpadla běžícího do hotového potrubí, protože příkon a proud čerpadla ovlivňují nemálo tlakové a průtokové poměry v potrubí.

Vzhledem k jednofázově napájenému čerpadlu tam teče větší proud než u trojfázového a tím je potřeba celkový průřez mědi už pouhou volbou čerpadla  vyšší. Třífázový přívod je z hlediska volby průřezu vedení daleko úspornější. Už jen volba jednofázového místo trojfázového čerpadla to je například při této délce vedení ekonomická chyba. (Ale třeba podtřebujete mít  jednofázové napájení z jiných důvodů, třeba pro napájení ze solárů a nebolí vás, že rozběhový kondenzátor 1f čerpadla není věčný).

V jímce, nebo lépe nad ní je třeba udělat přechodové místo a zbytečný konec kabelu od čerpadla zkrátit, má z hlediska ztrát na vedení malý průřez.

Každá ztráta na vedení snižuje na jeho konci napětí. U jednofázového napájení je tento úbytek na chod čerpadla citlivější. Snižováním napětí na motoru se nejprve zvýší proud motoru a pak už se motor nerozeběhne, nebo se při změně zátěže zastaví. A tento stav často čerpadlo spálí.

Rozběhový proud trojfázového motoru je asi sedminásobný. U jednofázového motoru s kondenzátorem bývá i vyšší. I rozběhový proud musí vedení přenést bez podstatného poklesu napětí na konci vedení u motoru, jinak se motor nerozeběhne, zejména ne do protitlaku u čerpadla.
 
Tyto věci jsou projektantovi jasné a když si zjistí podstatné údaje, navrhne řešení, které proti návrhu od oka bude ve výsledku a v dlouhodobém provozu levnější a provozně bezpečnější.
Například vám může místo měděného kabelu navrhnout hliníkový velkého průřezu, který je mnohem levnější a má mnohem menší ztráty. Ale vyžaduje jisté správné návrhy přechodů z mědi na hliník a zpět.

Milan Hudec:
Hlavně se nenechat ukecat na kabel jednofázový... ..
Mnoho uživatelů po jedné/dvou výměnách odešlého jednofázového čerpadla touží po spolehlivějším 3f.

Václav Třetí:
Zásadní chyba je použití jednofázového čerpadla, pokud k tomu není pádný důvod. V objektu je přívod 3F, takže se mělo již hned zakoupit čerpadlo v provedení 3F. To je tak, když se investoři neporadí, projekt je moc drahý... Důležitá zařízení mají být pokud možno nejjednodušší a tím jsou spolehlivější. I když se to laikům nezdá, tak v principu je třífázový motor jednodušší a spolehlivější.

Milan Hudec:
Měnit čerpadlo z nějakých 50m není zrovna práce snů (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana