Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
Richard Pech:
Tochu jsem pokročil:
Filosoficko - právnická otázka na téma Právo veřejné a soukromé:
- Občan smí dělat vše, kromě toho, co mu zákon ZAKAZUJE
- Stát smí činit jen to, co mu zákon POVOLUJE
Do jaké kategorie spadá SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK?
Do jaké míry smí SVJ, jako kolektivní entita omezovat práva a oprávněné zájmy jednotlivých spoluvlastníků?
Ono nejmenované SVJ při rekonstrukci společných prostor (před cca 10-ti roky) natahalo nevyhovující přívodní kabely od elektroměrů do bytů, a nutí všechny vlastníky bytů k tomu, aby měli jen jednofázový odběr ve svých bytech, nedovolují jim realizovat 3-fázové přívody ve společných prostorách domu.
Richard Pech:
Chyba se stala někdy okolo poloviny roku 2016, kdy probíhala rekonstrukce společných prostor.
Tehdy realizační firma přesouvala jističe ze suterénu do přízemí, natahovala nový kabel z HDS do nového elektroměrovéh o rozvaděče. Ten není v provedení s požární odolností, ač je umístěn v únikové cestě domu s osmi bytovými jednotkami.
Za mne porušení ustanovení ČSN 33 2130 ed.3 (již tehdy platné). které říká, že byt s charakteristik ou spotřeby A (svícení + domácí spotřebiče - odběr do 7kW) se jistí jističem 3x20A,
byt s char. spotřeby B (to samé co A + příprava pokrmů na el. - do 11kW) má být jištěn 3x25A.
Norma připouští nižší jištění s tím, že to je na ZVÁŽENÍ ODBĚRATELE. tedy, ne SVJ či kohokoliv jiného.
SVJ NENECHALO vypravovat PD, o PBŘS nemluvě - pojali to jako "opravu" a šetřili, kde to šlo.. Ušetřili cca 3.000 na jednom vchodu (rozdíl historických cen mezi CYKY 3x6 a CYKY 5x6)
Elektroměry zřejmě přesouval ze suterénu do přízemí kolega s plombovacími kleštěmí PRE, a samotnou elektroinstala ci zřejmě prováděl "kolega" s ŽL "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení", vše pokryto (doufám) revizním technikem.. Výchozí revizi musí teprve nalézt, a dalšího zájemce o 3-fázovou přípojku napadlo si ještě vyžádat SMOUVU O DÍLO. Očekávám obstrukce..
Jan Kelbich:
Tak držim palce.
Jak se zdá, SVJ na té rekonstrukci odfláklo, co mohlo. (Hlavně, že mají krásné omítky.)
3f přívod do bytu bych dnes považoval za standard. A výhody 3f soustavy (hlavně ve srovnání s 1f) jsou nesporné. A to nejen kvůli sporáku.
Jan Franěk:
Někde bývalo ustanovení, že se přívody pro byty tahaly vždy 4-5 vodiči, dle použitého kabelu. Zkusím pohledat, pokud to sem dříve nevloží někdo z kolegů. Případně pokud to nevyvrátí.
Radim Strycharski:
Do bytové rozvodnice se musí tahat třífázový přívod minimálně od roku 2009 podle čl. 7.5.1 ČSN 33 2130 ed. 2.