Jaromír Jílek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 07.05.2024, 10:03 »

Rád bych si přečetl vaše zkušenosti nebo názory.
Firma mi hodlá instalovat hromosvod na pozinkované střeše za použití hliníkových nebo nerezových materiálů. Nikdy jsem se touto problematikou nezabýval (spíše teorií a praxí elektrokoroze). Pamatuji se, že se používaly železné materiály, silně žárově pozinkované. Jaká je dnešní praxe, jaké materiály se doporučují, aby na styku s pozinkovaným plechem jako střešní krytinou nevznikala elektrochemick á koroze?


Moderátor - původní nesmysl "Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.05.2024, 20:02 »

Je velmi málo případů, kdy se dá na plechovou střechu zodpovědně nainstalovat běžný hromosvod, často, pokud tam nechcete vymýšlet šílené konstrukce na nevodivých distančních podpěrách, vychází montážně lépe izolovaný HVI vodič

Máte tam nějakou anténu? Klimatizaci? Komín?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.05.2024, 20:41 »

U plechové střechy je koroze v případě použití hliníku či nerezu ten nejmenší problém, jak uvádí kolega Schwarz, plechová střecha v případě zásahu bleskem v celé ploše rozdisbtribuuj e potenciál a pokud bude v blízkosti v menší než dostatečné vzdálenosti něco s jiným potenciálem, dojde k přeskoku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.05.2024, 21:23 »

No, já pochopil dotaz s ohledem nikoli na chování blesku ale na korozi a byl bych opatrný ve smyslu:
Pozinkovaný plech v dobré víře přibitý mosazným hřebem jde v okolí díry velice rychle do.....
Stejně tak kousek Cu plechu (třebas rýna) a stékající voda na pozink plech.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.05.2024, 07:35 »

Píše se rok 2024, internet je plný přímých informací viz příloha


* tabulka.jpg (77.14 KB, 753x374 - prohlédnuto 167 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaromír Jílek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.05.2024, 08:56 »

No, já pochopil dotaz s ohledem nikoli na chování blesku ale na korozi a byl bych opatrný ve smyslu:
Pozinkovaný plech v dobré víře přibitý mosazným hřebem jde v okolí díry velice rychle do.....
Stejně tak kousek Cu plechu (třebas rýna) a stékající voda na pozink plech.....
Píše se rok 2024, internet je plný přímých informací viz příloha
Samozřejmě tam žádné mosazné hřebíky nejsou.
A podle J.H. a tabulky P.H. bude vyhovovat nerez.
Vyřešit hromosvod již nechám na odborníkovi na tuto práci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Jílek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.05.2024, 09:05 »

Je velmi málo případů, kdy se dá na plechovou střechu zodpovědně nainstalovat běžný hromosvod, často, pokud tam nechcete vymýšlet šílené konstrukce na nevodivých distančních podpěrách, vychází montážně lépe izolovaný HVI vodič

Máte tam nějakou anténu? Klimatizaci? Komín?
Nejsem znalý v problematice hromosvodů. Asi vhodné řešení je izolovaný HVI vodič. Ale zatím se neúspěšně snažím vůbec někoho na realizaci najít. (Okres Bruntál).
Jsou tam jen nerezové stříšky nad komíny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.05.2024, 11:28 »

...
Jsou tam jen nerezové stříšky nad komíny.
Stříšku bych asi nevnímal jako zásadní problém, spíše jde o to, jestli má komín kovovou vložku...Tak pak bývá problém se vzdáleností s

-----
Na té tabulce od Horáce mě překvapuje jedna věc - olovo a FeZn je špatně?
- dříve se právě olovo doporučovalo např. mezi FeZn a Cu
- dnes by se nemělo používat vůbec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaromír Jílek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.05.2024, 20:34 »

Stříšku bych asi nevnímal jako zásadní problém, spíše jde o to, jestli má komín kovovou vložku...Tak pak bývá problém se vzdáleností s

-----
Na té tabulce od Horáce mě překvapuje jedna věc - olovo a FeZn je špatně?
- dříve se právě olovo doporučovalo např. mezi FeZn a Cu
- dnes by se nemělo používat vůbec

Jen odpověď na dotaz. Komíny vyvložkovány nejsou, topí se jen dřevem a jsou z trojsložkové keramické stavebnice.
V tabulce se doporučuje nejlépe FeZn na FeZn. Překvapilo mne, že firma, která se mi nabízí, používá jen AlMg nebo nerez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.