Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo?

(1/2) > >>

Jiří Blažej:
Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo, každý jištěn samostatně?

Jiří Schwarz:
Jaká lišta?
(aby se to z ní nevysypalo když prásknete dveřmi...)

Kolik kabelů? Trubka nebo lišta dělá tak trochu tepelnou izolaci prostoru a pokud je tam kabelů víc, je korektní v Sichru ověřit oteplení, jestli to vyjde na použité (předpokládané) jištění

Pavel Horský:
Ano, lze, ale...

- v jakém prostředí bude lišta instalována (odolnost UV, chemické prostředí, vysoká teplota)?
- je potřeba jednoduchých nebo dvojitých zámků jejího uzavření?
- kolik kabelů bude v liště s přihlédnutím k jejich jištění a provoznímu oteplení?

Jiří Blažej:
Co požadavek na to, že vodiče různých proudových obvodů, vtažené do jedné trubky musí vyhovovat zkoušce napětím 4kV?

Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří Blažej  04.05.2024, 11:21

Co požadavek na to, že vodiče různých proudových obvodů, vtažené do jedné trubky musí vyhovovat zkoušce napětím 4kV?


Nemyslím si, že takový požadavek existuje. Každý kabel nebo vodič v trubce musí být obecně izolován na nejvyšší napětí použité v systému, viz 5-52 ed. 2, čl. 521.6.

Ty 4 kV jsou co vím uvedeny v ČSN 33 2300 ed. 2, čl. 11.4.1 pro můstkové nebo jednožilové vodiče při styku obvodů malého a nízkého napětí, případně při styku silového nebo komunikačního kabelu. Ta norma se týká vnitřních obvodů elektronických komunikací.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana